solaio ferro e voltine REI 60

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
engram
Messaggi: 166
Iscritto il: mer giu 10, 2009 19:25
Località: Imola

solaio ferro e voltine REI 60

Messaggio da engram »

In una scuola è previsto un locale interrato da adibire a deposito.
Le regola tecnica delle scuole prescrive che la resistenza al fuoco delle strutture sia almeno pari a REI60.
A soffitto del locale si può osservare la struttura del solaio, con putrelle in ferro e voltine in mattoni pieni. (N.B. l'intradosso delle putrelle è in vista).

Come posso stabilire l'attuale classe REI del solaio?
C'è un modo per affermare che è REI 60? Qual è la procedura? Tabellare o analitica? Se analitica, potreste indirizzarmi sulla procedura di calcolo?
L'impresa mi propone di non stare a pensarci e di realizzare un controsoffitto REI60 in tutto il locale, ma a me dispiace occultare in perpetuo un solaio a voltine, seppure in un deposito.

Esistono trattamenti superficiali che possono farmi avere il REI 60 del solaio?

grazie
Feel them burn!
Terminus
Messaggi: 12664
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: solaio ferro e voltine REI 60

Messaggio da Terminus »

L'alternativa sono le vernici o gli intonaci intumescenti.
Quindi il ferro e le voltine a vista non lo avrai comunque.
Terminus
Messaggi: 12664
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: solaio ferro e voltine REI 60

Messaggio da Terminus »

Scusa
ovviamente a meno di non dimostrare per via analitica la REI del solaio così com'è, ma la vedo dura.............
La verifica tabellare non è possibile, in quanto tale tipologia di solaio non è tabellata.
engram
Messaggi: 166
Iscritto il: mer giu 10, 2009 19:25
Località: Imola

Re: solaio ferro e voltine REI 60

Messaggio da engram »

Mi sfugge un passaggio però (che mi è sempre sfuggito peraltro):

preso atto del fatto che devo realizzare un compartimento REI 60, applicando un controsoffitto immagino sarei a posto e potrei certificare la resistenza al fuoco mediante citazione del rapporto di classificazione.

Ma per gli intonaci e per la vernice cosa cito volendo applicare il metodo tabellare? Devo immaginare che i produttori di questi materiali abbiano testato i prodotti anche su un solaio ferro e voltine? Ne dubito....

.............
Feel them burn!
engram
Messaggi: 166
Iscritto il: mer giu 10, 2009 19:25
Località: Imola

Re: solaio ferro e voltine REI 60

Messaggio da engram »

errata corrige: volevo dire "sperimentale" al posto di "tabellare"
Feel them burn!
Terminus
Messaggi: 12664
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: solaio ferro e voltine REI 60

Messaggio da Terminus »

Se non hai un rapporto di prova specifico per la tua situazione, devi applicare il metodo analitico impiegando eventualmente i dati forniti dal produttore.
Gmeister
Messaggi: 342
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: solaio ferro e voltine REI 60

Messaggio da Gmeister »

Riesumo questo vecchio post per sapere se siete a conoscenza di soluzioni sperimentali (anche REI30) su questo tipo di solai. Grazie
hoopes
Messaggi: 552
Iscritto il: lun ott 13, 2008 16:00

Re: solaio ferro e voltine REI 60

Messaggio da hoopes »

Gmeister ha scritto: gio dic 15, 2022 12:00 Riesumo questo vecchio post per sapere se siete a conoscenza di soluzioni sperimentali (anche REI30) su questo tipo di solai. Grazie
Prova a guardare qui

https://amonncolorlanding.com/amonn-mag ... e-a-botte/
Gmeister
Messaggi: 342
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: solaio ferro e voltine REI 60

Messaggio da Gmeister »

Grazie hoopes, pare valido per la mia soluzione!
Rispondi