Condisglio impianto a pavimento - satellite di zona

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
jugulo
Messaggi: 889
Iscritto il: mar apr 10, 2007 14:10

Condisglio impianto a pavimento - satellite di zona

Messaggio da jugulo »

Buongiorno a tutti,
trattasi di condominio da 11 appartamenti con caldaia centralizzata, satellite di zona ed impianto a pavimento.
Per problemi di spazio devo limitare il più possibile il collettore di distribuzione dell'impianto a pavimento, prevedendo comunque la regolazione a pt. fisso + pompa di circolazione.
Il mio dubbio è il seguente :
la pompa e la regolazione per gli impianti a pavimento la potrei mettere nel satellite di contabilizzazione all'esterno dell'appartamento, collegando la pompa con il cronotermostatro estate/inverno all'interno dell'appartamento, invece di attaccarla al collettore degli impianti a pavimento.
C'è qualche controindicazione secondo Voi?

Grazie
giobibo
Messaggi: 583
Iscritto il: dom feb 03, 2008 18:26
Località: AT

Re: Condisglio impianto a pavimento - satellite di zona

Messaggio da giobibo »

Può essere una buona soluzione.
Domanda: per quale motivo non utilizzi una sola pompa in c.t. (a portata variabile) per tutte le unità immobiliari ?
Andrea70
Messaggi: 629
Iscritto il: ven lug 13, 2007 10:11
Località: Trento
Contatta:

Re: Condisglio impianto a pavimento - satellite di zona

Messaggio da Andrea70 »

Concordo con la soluzione di giobibo.
Se i percorsi sono articolati inserirei nel modulo satellite una semplice valvola di tararura manuale (autoflow se vuoi "esagerare") per ovviare alle differenti p.d.c. che si potrebbero verificare con troppi circuiti in parallelo, svantaggiando la portata verso qualche modulo contabilizzatore.
Senza pompe fra le scatole ( :mrgreen: non solo in senso metaforico quindi...) i moduli saranno molto più piccoli.
jugulo
Messaggi: 889
Iscritto il: mar apr 10, 2007 14:10

Re: Condisglio impianto a pavimento - satellite di zona

Messaggio da jugulo »

Perchè nel satellite di contabilizzazione metterei il collettore di equilibramento....faccio male?
Abser
Messaggi: 481
Iscritto il: mar mag 27, 2008 12:02

Re: Condisglio impianto a pavimento - satellite di zona

Messaggio da Abser »

Non fai per niente male perchè l'equilibratore nel satellite (così come nella caldaia singola) ti consente di dimensionare la rete principale con salto termico elevato (se la caldaia è a condensazione puoi lavora con salto termico tra 15 e 20°C) e con minori pressioni di lavoro (non devi considerare la prevalenza necessaria per la distribuzione interna all'alloggio) mentre hai libertà di dimensionare il circuito a pavimento di ogni utenza in base al salto termico ottimale (5°C per esempio).
Rispondi