Ho urgente bisogno di un vostro aiuto in merito ai dati dell'impianto da inserire in Cened
Edficiio adibito a uffici, riscaldamenbto con pompa di calore aria/aria e split in ogni stanza:
1) il tipo di pompa di calore da selezionare è aria-acqua?
2) come terminale è corretto selezionare bocchette di aria calda?la potenza degli ausiliari è definita dalla potenza assorbita dall'insieme pompa-split che mi dà la scheda tecnica o è meglio suddiverla a metà per gli ausiliari del sistema di emissione e metà per la distrubuzione?
3) tipo di regolazione: ambiente on/off - No accumulo
4) il COP che indica la scheda tecnica non è riferito alla temperatura esterna nominale, inserisco zero come temperatura ed il cop della scheda?
Grazie
aiuto urgente cened e pompe di calore!!!
Moderatore: Edilclima
aiuto urgente cened e pompe di calore!!!
Patty
Punta sempre alla luna, male che vada avrai vagabondato fra le stelle..
Punta sempre alla luna, male che vada avrai vagabondato fra le stelle..
Re: aiuto urgente cened e pompe di calore!!!
1) A pag. 35 del manuale CENED dice proprio così;kira ha scritto:Ho urgente bisogno di un vostro aiuto in merito ai dati dell'impianto da inserire in Cened
Edficiio adibito a uffici, riscaldamenbto con pompa di calore aria/aria e split in ogni stanza:
1) il tipo di pompa di calore da selezionare è aria-acqua?
2) come terminale è corretto selezionare bocchette di aria calda?la potenza degli ausiliari è definita dalla potenza assorbita dall'insieme pompa-split che mi dà la scheda tecnica o è meglio suddiverla a metà per gli ausiliari del sistema di emissione e metà per la distrubuzione?
3) tipo di regolazione: ambiente on/off - No accumulo
4) il COP che indica la scheda tecnica non è riferito alla temperatura esterna nominale, inserisco zero come temperatura ed il cop della scheda?
Grazie
2) io metterei ventilconvettori se si si tratta di UI a parete oppure Bocchette se ho canalizzati centralizzati che servono varie stanze; poi potenza degli ausiliari (potenza elettrica assorbita dalle UI) e "funzionamento asservito alla produzione di calore";
3) se è un VRV "regolazione modulante banda 1°C"...altrimenti on-off;
4) deve essere il COP alla T nom ( di solito 7°C). Il programma converte internamente la performances alla T media stagionale.
Ciao