Messaggio da gsmetanotidaunamano »

Vorrei chiedere se in una centrale termica, nel locale in cui sono installati uno o più generatori, è possibile installare boiler ( tipo accorroni) - accumulatori di acqua - autoclavi oppure se tali devono essere ubicati in locale separato.
Quali normative trattano tale argomento?
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Boiler o serbatoi acqua Centrale termica

Messaggio da SuperP »

si installano in un locale a parte, secondo alcuni..
DM 12 aprile 1996
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
MAX76
Messaggi: 1591
Iscritto il: sab ott 13, 2007 09:53

Re: Boiler o serbatoi acqua Centrale termica

Messaggio da MAX76 »

In realtà non mi pare che vi siano vincoli di tale genere.

Solitamente in centrale termica vi sono sempre accumulatori ACS, autoclavi per la parte idrica, ecc. ecc.

L'unica imposizione è che la centrale termica sia separata dalla centrale frigorifera e della centrali di trattamento aria (previsto nel decreto verticale per ospedali del 18/09/2002) ma centrale termica, sottocentrale produzione ACS e centrale idrica acqua potabile (non certo antincendio) possono tranquillamente essere allocate in un unico locale.
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Boiler o serbatoi acqua Centrale termica

Messaggio da SuperP »

MAX76 ha scritto:In realtà non mi pare che vi siano vincoli di tale genere.
il DM parla di "uso esclusivo" dei locali.. te pensa che a MN qualche collega dice che i VVF faceno installare i gruppi pompe in un altro locale!! :(
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
MAX76
Messaggi: 1591
Iscritto il: sab ott 13, 2007 09:53

Re: Boiler o serbatoi acqua Centrale termica

Messaggio da MAX76 »

Si ma qui siamo di fronte ad un equivoco di base.

Anche parlando con un po' di funzionari e comandanti VVF la conclusione è che l'uso esclusivo si riferisce a impianti soggetti al DM quindi a centrali sopra i 116 kW.

Mi spiego meglio, le elettropompe, le valvole, le autoclavi ed altro non sono soggette al DM e pertanto non rientrano nel controllo VVF.

Il significato è questo: in un locale CT si deve avere una sola CT ovvero l'impianto alimentato deve essere uno e ci deve essere un solo proprietario/intestatario della pratica CPI.

In tal modo non si rischia di avere dei falsi/veri nel senso che uno può mettere due centrali a servizio di due impianti totalmente distinti in un unico locale con l'aerazione per 1 sola centrale o comunque con sicurezze che non sono completamente separate...

Il discorso è su tale tema e non su altre apparecchiature.

Poi la parte gruppi frigoriferi e centrali trattamento aria si derivano per similitudine da altre norme verticali.

Pertanto il funzionario VVF che sostiene che all'interno di una centrale termica non possano esservi elementi che non siano propriamente i generatori, legandosi al discorso dell'uso esclusivo, commette un grave errore interpretando prima in modo errato una norma vertica e secondo non chiedendo opportune spiegazioni sulla possibilità di interpretazione della norma stessa (infatti fanno fede solo le circolari interpretative a livello centrale, anche quelle scritte o non scritte a livello di comando regionale sono da prendersi con le molle)
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Boiler o serbatoi acqua Centrale termica

Messaggio da SuperP »

MAX76 ha scritto:Si ma qui siamo di fronte ad un equivoco di base.
non c'è dubbio!!
Ma sta di fatto che mi hanno riferito essere stato così per un po' di tempo
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/