Dubbio interpretativo

Normativa acustica, rumore in ambienti lavorativi, Legge 447/95, DPCM 5.12.97, DLgs 195/06, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
MAX76
Messaggi: 1591
Iscritto il: sab ott 13, 2007 09:53

Dubbio interpretativo

Messaggio da MAX76 »

Parlando da profano di acustica: molti costruttori di gruppi frigoriferi danno valori di potenza e pressione sonora a distanze di 1 metro in campo libero o 15 metri sempre in campo libero secondo norme variabili, p.es. ISO 3744 in varie condizioni di temperatura aria esterna diverse tra i vari produttori, ARI Standard, DIN, ecc.; ma qual'è il riferimento univoco valido in Italia per indicare il valore di pressione sonare per apparecchiature tecnologiche?
mcbspa
Messaggi: 88
Iscritto il: mer mag 02, 2007 10:33

Re: Dubbio interpretativo

Messaggio da mcbspa »

Le norme di riferimento sono le UNI.
UNI 8199: Misura in opera e valutazione del rumore prodotto negli ambienti degli impianti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione
UNI 8959: Misura del rumore aereo emesso da impianti a turbina a gas
UNI 25136: Determinazione della potenza sonora immessa in condotto da ventilatori
UNI EN ISO 140-8: Misura dell' isolamento acustico di edifici e elementi di edifici
UNI EN 12354-1: Acustica in edilizia valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti. Isolamento dal rumore per via aerea tra ambienti
UNI EN 13964: Controsoffitti - requisiti e metodi di prova
UNI EN ISO 15186-1: Acustica. Misurazione mediante intensità sonora dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. Misurazione in laboratorio
MAX76
Messaggi: 1591
Iscritto il: sab ott 13, 2007 09:53

Re: Dubbio interpretativo

Messaggio da MAX76 »

Ringrazio per la risposta ma il mio problema è ancora a monte.
Le norme citate sono utili per il controllo del clima acustico nel suo complesso e per valutazioni di previsione ed al fine del collaudo dell'opera.
Il problema è che i costruttori dei gruppi frigo danno valori non confrontabili e valutati a capocchia o comunque con le norme che ho indicato (e questo vale un po' per tutto italiani ed esteri)
mcbspa
Messaggi: 88
Iscritto il: mer mag 02, 2007 10:33

Re: Dubbio interpretativo

Messaggio da mcbspa »

Penso che questo articolo dell'aermec ti possa aiutare:
http://www.edilportale.com/Climatizzazi ... ita_01.asp
Spd
Messaggi: 577
Iscritto il: lun giu 25, 2007 11:36
Località: Roma

Re: Dubbio interpretativo

Messaggio da Spd »

Credo che la ISO (essendo internazionale) sia il riferimento basilare.
Da affiancare magari alla rumorosità misurata sul lato batterie (la ISO media il valore finale).

Fermo restando che sono tutti valori in funzionamento teorico.

Il rumore di una PdC che sbrina col piffero che te lo danno.
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Dubbio interpretativo

Messaggio da SuperP »

MAX76 ha scritto:ma qual'è il riferimento univoco valido in Italia per indicare il valore di pressione sonare per apparecchiature tecnologiche?
l'UNICO valore che devono darti è la potenza sonora.. NON la pressione..

La potenza è anche certificata dall'Eurovent.. e con quella si fanno poi tutti i calcoli.

Dare la pressione sonora a 1 m di distanza è insensato.. soprattutto perchè non ti dicono da che parte la misurano!! A 15 m comincia ad essere uniforme
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/