Un saluto ai lettori del forum
Vorrei esporre un contesto/problema per un vostro parere.
In un condominio viene installato in facciata un cappotto per isolamento termico costituito da pannelli in EPS.
Che io sappia si tratta di materiale non ignifugo o non completamente ignifugo.
La norma antincendio consente l'installazione in facciata di tali materiali ?
Qualora consentito:
Se viene istallato tale EPS, quali accorgimenti superficiali si dovrebbe prevedere sia per edifici con altezza maggiore di 12 metri sia con altezza inferiore a 12 metri ?
Un saluto
Vorrei esporre un contesto/problema per un vostro parere.
In un condominio viene installato in facciata un cappotto per isolamento termico costituito da pannelli in EPS.
Che io sappia si tratta di materiale non ignifugo o non completamente ignifugo.
La norma antincendio consente l'installazione in facciata di tali materiali ?
Qualora consentito:
Se viene istallato tale EPS, quali accorgimenti superficiali si dovrebbe prevedere sia per edifici con altezza maggiore di 12 metri sia con altezza inferiore a 12 metri ?
Un saluto
Re: Cappotto in EPS è a norma ?
Ci sono molte discussioni sull'argomento in questo forum.
Sotto i 12m di altezza antincendio non ci sono indicazioni normative o di prassi.
Sopra i 12m il cappotto in aderenza alla parete deve avere caratteristiche di reazione al fuoco almeno B-s3-d0.
L'EPS da solo non ha tale classe, ma può essere installato in kit (con collanti e rasante esterno) che il produttore ha certificato in tale modo, oppure può essere protetto esternamente con materiali incombustibili per uno spessore di 15mm.
La caratteristica suddetta deve essere rispettata almeno nella fascia fino a 3m dal suolo e per una fascia di 60cm attorno agli infissi.
Sotto i 12m di altezza antincendio non ci sono indicazioni normative o di prassi.
Sopra i 12m il cappotto in aderenza alla parete deve avere caratteristiche di reazione al fuoco almeno B-s3-d0.
L'EPS da solo non ha tale classe, ma può essere installato in kit (con collanti e rasante esterno) che il produttore ha certificato in tale modo, oppure può essere protetto esternamente con materiali incombustibili per uno spessore di 15mm.
La caratteristica suddetta deve essere rispettata almeno nella fascia fino a 3m dal suolo e per una fascia di 60cm attorno agli infissi.
Re: Cappotto in EPS è a norma ?
Ringrazio per la risposta.
In merito a <Ci sono molte discussioni sull'argomento in questo forum.>
non ne dubito ma non conosco bene il forum, solo ieri ho ricevuto l'ok dagli amministratori e questo è stato il mio primo intervento in assoluto.
Se non ti dispiace avrei bisogno di una conferma, nella parte finale scrivi:
< oppure può essere protetto esternamente con materiali incombustibili per uno spessore di 15 mm.
La caratteristica suddetta deve essere rispettata almeno nella fascia fino a 3 m dal suolo e per una fascia di 60 cm attorno agli infis0si [/b]i.>
Tali nozioni, dimensionali ettcc, si rinvengono nella LETTERA-CIRCOLARE n. 5043 del 15-04-2013 .....se ricordo bene!
E' corretto ?
Altrimenti dammi indicazioni da dove sono tratte
In merito a <Ci sono molte discussioni sull'argomento in questo forum.>
non ne dubito ma non conosco bene il forum, solo ieri ho ricevuto l'ok dagli amministratori e questo è stato il mio primo intervento in assoluto.
Se non ti dispiace avrei bisogno di una conferma, nella parte finale scrivi:
< oppure può essere protetto esternamente con materiali incombustibili per uno spessore di 15 mm.
La caratteristica suddetta deve essere rispettata almeno nella fascia fino a 3 m dal suolo e per una fascia di 60 cm attorno agli infis0si [/b]i.>
Tali nozioni, dimensionali ettcc, si rinvengono nella LETTERA-CIRCOLARE n. 5043 del 15-04-2013 .....se ricordo bene!
E' corretto ?
Altrimenti dammi indicazioni da dove sono tratte
Re: Cappotto in EPS è a norma ?
Si il riferimento è quello, per gli edifici esistenti a cui è stato applicato il cappotto.
- travereticolare
- Messaggi: 1296
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Cappotto in EPS è a norma ?
Anche per gli edifici di nuova costruzioni o sbaglio? se progetto l'edificio civile con DM 16/05/1987 n° 246 non sono soggetto all'applicazione della RTV 13 e posso quindi applicare sempre la Lettera circolare prot. n. 5043 del 15-04-2013, no?
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: Cappotto in EPS è a norma ?
Si certo, per quelli nuovi non si scappa: DM 25/01/19 oppure RTO+RTV
Re: Cappotto in EPS è a norma ?
è un requisito abbastanza standard comunque no?
penso che nella pratica qualunque ciclo con cappotto in eps e finitura garantisce questa reazione al fuoco.. o mi sbaglio?
un punto delicato poi (e spesso sottovalutato e anche poco normato) sono le criticità che si creano con caldaie, canne fumarie, impianti elettrici ecc..
penso che nella pratica qualunque ciclo con cappotto in eps e finitura garantisce questa reazione al fuoco.. o mi sbaglio?
un punto delicato poi (e spesso sottovalutato e anche poco normato) sono le criticità che si creano con caldaie, canne fumarie, impianti elettrici ecc..
Re: Cappotto in EPS è a norma ?
La classe di reazione al fuoco te la deve certificare il produttore del kit. Altrimenti si dovrebbe verificare che la rasatura esterna sia almeno 15mm e solitamente non raggiunge questi spessori.ponca ha scritto: ↑gio mag 02, 2024 11:38 è un requisito abbastanza standard comunque no?
penso che nella pratica qualunque ciclo con cappotto in eps e finitura garantisce questa reazione al fuoco.. o mi sbaglio?
un punto delicato poi (e spesso sottovalutato e anche poco normato) sono le criticità che si creano con caldaie, canne fumarie, impianti elettrici ecc..
Per i punti delicati hai perfettamente ragione.
Re: Cappotto in EPS è a norma ?
Ritorno su questa frase:
sto scandagliando la LETTERA-CIRCOLARE n. 5043 del 15-04-2013 ma non trovo tali indicazioni
Re: Cappotto in EPS è a norma ?
- travereticolare
- Messaggi: 1296
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Cappotto in EPS è a norma ?
Ciao,
Capitolo 4 "Reazione al fuoco"
(https://www.tuttoprevenzioneincendi.it/ ... n_5043.pdf)
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: Cappotto in EPS è a norma ?
Si, ok
Segnalo solo che nel link indicato
https://www.tuttoprevenzioneincendi.it/ ... n_5043.pdf
al paragrafo 4, nella parte che qui si discute ho rinvenuto un errore in:
< prodotto isolante di classe non inferiore ad E se protetto con materiali almeno di classe A1 aventi uno spessore non inferiore a 14 mm.>
ovviamente sono 15 mm e non 14 mm, come del resto risulta dalla versione ufficiale della circolare 5043/2013
Segnalo solo che nel link indicato
https://www.tuttoprevenzioneincendi.it/ ... n_5043.pdf
al paragrafo 4, nella parte che qui si discute ho rinvenuto un errore in:
< prodotto isolante di classe non inferiore ad E se protetto con materiali almeno di classe A1 aventi uno spessore non inferiore a 14 mm.>
ovviamente sono 15 mm e non 14 mm, come del resto risulta dalla versione ufficiale della circolare 5043/2013