Buonasera a tutti e scusate per la domanda.....
Ho fatto una simulazione di un impianto idranti e sprinkler con un software. Nell'impianto che ho simulato ci sono 16 idranti UNI 45, 10 Idranti UNI 70 e un' impianto sprinkler, attività commerciale.
Ora ho inserito per adesso un unico gruppo antincendio che alimenta l'impianto lo sprinkler e la rete idranti esterna interna.
Sempre grazie a voi, ho considerato il funzionamento contemporaneo degli sprinkler e della protezione esterna UNI70.
Mi chiedo da ignorante, ma se per assurdo i VVF o il personale antincendio usano idranti uni 45 e sprinkler (parte da solo), non bisogna fare nessuna simulazione? Nessuna verifica?
Grazie e ripeto scusate per la domanda stupida
Terminus
Messaggi: 12665
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Impianto idranti e sprinkler

Messaggio da Terminus »

Portata e pressione della protezione esterna sono di molto superiori a quanto richiesto dalla protezione interna.
Quindi se hai considerato la prima, sei al sicuro per l'eventuale impiego alternativo della seconda
smilev
Messaggi: 194
Iscritto il: gio mar 02, 2017 10:09

Re: Impianto idranti e sprinkler

Messaggio da smilev »

Grazie mille Terminus.