Sto facendo un cambio di un impianto, che aveva 4 genertori di climatizzazione differenti.
Li centralizzo su un unico impianto.
Il limite del 10% lo sto verificando con riguardo alla somma delle potenze delle macchine interne. È corretto? (L'unica macchina esterna supera il predetto limite).
Il calcolo, ovviamente, non mi consentirebbe comunque di superare il 10%.
P..s.: il limite del 10% va rispettato solo nel caso si volesse usufruire dei benefici fiscali...o sbaglio?
Li centralizzo su un unico impianto.
Il limite del 10% lo sto verificando con riguardo alla somma delle potenze delle macchine interne. È corretto? (L'unica macchina esterna supera il predetto limite).
Il calcolo, ovviamente, non mi consentirebbe comunque di superare il 10%.
P..s.: il limite del 10% va rispettato solo nel caso si volesse usufruire dei benefici fiscali...o sbaglio?
Re: Limite 10% incremento potenza impianto
nessuno mi può dare una dritta?
- NoNickName
- Messaggi: 8414
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Limite 10% incremento potenza impianto
La potenza termica complessiva dei nuovi generatori installati non può superare per più del 10% la potenza dei generatori sostituiti, salvo che l'incremento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell'impianto di riscaldamento eseguita ai sensi della norma UNI 12831.
Nel caso di generatori di calore unifamiliari combinati (climatizzazione invernale e produzione di ACS), sono ammesse potenze nominali fino a 35 kW.
Se non vuoi beneficiare degli incentivi fiscali, puoi mettere quello che vuoi.
Nel caso di generatori di calore unifamiliari combinati (climatizzazione invernale e produzione di ACS), sono ammesse potenze nominali fino a 35 kW.
Se non vuoi beneficiare degli incentivi fiscali, puoi mettere quello che vuoi.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Limite 10% incremento potenza impianto
Questa prescrizione è indicata nel DM2015 requisiti minimi, quindi vale sempre anche se non sono richieste detrazioni fiscali.
Non mi torna tanto il discorso della somma delle macchine interne. Il limite riguarda il generatore.
Non mi torna tanto il discorso della somma delle macchine interne. Il limite riguarda il generatore.
Re: Limite 10% incremento potenza impianto
veramente quetso è in "legge10" ---> nel caso di riqualific energeticaNoNickName ha scritto: ↑lun mar 25, 2024 16:27 La potenza termica complessiva dei nuovi generatori installati non può superare per più del 10% la potenza dei generatori sostituiti, salvo che l'incremento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell'impianto di riscaldamento eseguita ai sensi della norma UNI 12831.
Nel caso di generatori di calore unifamiliari combinati (climatizzazione invernale e produzione di ACS), sono ammesse potenze nominali fino a 35 kW.
Se non vuoi beneficiare degli incentivi fiscali, puoi mettere quello che vuoi.
nel caso di installazioni di generatori con potenza nominale del focolare maggiore del
valore preesistente di oltre il 10%, l’aumento di potenza sia motivato con la verifica
dimensionale dell’impianto di riscaldamento condotto secondo la norma UNI EN 12831;ù
poi per incentivi anche ed è scritto nelle rispettive regole
- NoNickName
- Messaggi: 8414
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Limite 10% incremento potenza impianto
Avevo frainteso il senso del post.
La potenza da verificare è quella del riscaldamento, non quello della potenza elettrica installata.
La potenza del generatore da verificare in un quad-split o VRF è la potenza calorifera dichiarata dal produttore in quella configurazione, in questo caso con 4 emettitori.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Limite 10% incremento potenza impianto
Con il calcolo ai sensi della 12831.
Il principio della normativa è evidentemente quello di non sovradimensionare i generatori.
Il principio della normativa è evidentemente quello di non sovradimensionare i generatori.
Re: Limite 10% incremento potenza impianto
servire altri amb è altra cosa...