RIVESTIMENTI E SUPPORTI COMBUSTIBILI

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1265
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

RIVESTIMENTI E SUPPORTI COMBUSTIBILI

Messaggio da travereticolare »

Ciao a tutti,

Secondo voi se un rivestimento a parete che è classificato B-s2,d0 su supporto incombustibile e io ho cartongessi A2-s1, d0 quindi combustibili, se placco la parete in classe A2-s1, d0 con cartongesso A1 e successivamente applico il rivestimento, boiserie, carta da parati o pannelli acustici o quello che sia, secondo voi è accettabile?

Altro quesito…

Su un pavimento flottante certificato per reazione al fuoco (non incombustibile), si intende installare una moquette classificata come Cfl-s1.

La classe di reazione al fuoco deve rispettarla sia il pavimento flottante che il rivestimento applicato. Concordate?

Ma nel caso di progettazione con il DM 22/02/2006 il calcolo del 50% dei materiali in classe 1 e 50% in classe 0, concorre solo l’ultimo strato, ovvero solo la superficie della moquette, non sommo la superficie anche del pavimento sottostante. Vi trovate?
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Starman
Messaggi: 38
Iscritto il: sab feb 24, 2024 14:56

Re: RIVESTIMENTI E SUPPORTI COMBUSTIBILI

Messaggio da Starman »

Parto dal basso:
sì, nel calcolo del 50% si considera solo lo "strato" esposto.

Per il resto per il rivestimento a parete confermo. Se è poca roba conviene mettere un supporto incombustibile. Se è tanta roba si potrebbe valutare una prova ad hoc se non è possibile sostituire il rivestimento ovviamente.

Per il pavimento sopraelevato, con la RTO, devi garantire sia la reazione al fuoco dei pannelli del pavimento che quella del rivestimento.
ovviamente anche per la moquette se è stata certificata su supporto incombustibile sei nella stessa situazione del rivestimento a parete...
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1265
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: RIVESTIMENTI E SUPPORTI COMBUSTIBILI

Messaggio da travereticolare »

Starman ha scritto: gio mar 21, 2024 11:47 Parto dal basso:
sì, nel calcolo del 50% si considera solo lo "strato" esposto.

Per il resto per il rivestimento a parete confermo. Se è poca roba conviene mettere un supporto incombustibile. Se è tanta roba si potrebbe valutare una prova ad hoc se non è possibile sostituire il rivestimento ovviamente.

Per il pavimento sopraelevato, con la RTO, devi garantire sia la reazione al fuoco dei pannelli del pavimento che quella del rivestimento.
ovviamente anche per la moquette se è stata certificata su supporto incombustibile sei nella stessa situazione del rivestimento a parete...
Perfetto, grazie del confronto.

Per il flottante presumo che la moquette che si vi vuole applicare è stata certificata su supporto incombustibile, quindi pensavo di posare tra la finitura (moquette) e la superficie calpestabile del flottante uno strato di fibrocemento.

Siccome la pavimentazione è esistente e priva di certificazioni non credo ci siano molte soluzioni. Si può preventivamente verniciare e testare in laboratorio il campione oppure testare in laboratorio il prodotto privo di vernice ignifuga
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Tom Bishop
Messaggi: 5302
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: RIVESTIMENTI E SUPPORTI COMBUSTIBILI

Messaggio da Tom Bishop »

Mi sembra che ne avessimo parlato qui

viewtopic.php?p=252278#p252278
Tom Bishop
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1265
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: RIVESTIMENTI E SUPPORTI COMBUSTIBILI

Messaggio da travereticolare »

Tom Bishop ha scritto: dom mar 24, 2024 09:24 Mi sembra che ne avessimo parlato qui
viewtopic.php?p=252278#p252278
Ciao Tom, grazie, non ricordavo la discussione.

Quindi, per riassumere, se è possibile applicare il rivestimento su supporto A2-s1,d0 è necessario capire se il rivestimento è stato testato su cartongesso o su calcio-silicato. Nel primo caso andrebbe bene la posa su parete A2-s1,d0. Se invece il rivestimento è testato su calcio-silicato la posa è certificabile solamente su parete incombustibile A1.

Immagino che sul rapporto di classificazione sia riportato il substrato di prova.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Tom Bishop
Messaggi: 5302
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: RIVESTIMENTI E SUPPORTI COMBUSTIBILI

Messaggio da Tom Bishop »

travereticolare ha scritto: dom mar 24, 2024 17:11
Immagino che sul rapporto di classificazione sia riportato il substrato di prova.
Sì, è riportato.
Tom Bishop
Starman
Messaggi: 38
Iscritto il: sab feb 24, 2024 14:56

Re: RIVESTIMENTI E SUPPORTI COMBUSTIBILI

Messaggio da Starman »

travereticolare ha scritto: dom mar 24, 2024 17:11
Tom Bishop ha scritto: dom mar 24, 2024 09:24 Mi sembra che ne avessimo parlato qui
viewtopic.php?p=252278#p252278
Ciao Tom, grazie, non ricordavo la discussione.

Quindi, per riassumere, se è possibile applicare il rivestimento su supporto A2-s1,d0 è necessario capire se il rivestimento è stato testato su cartongesso o su calcio-silicato. Nel primo caso andrebbe bene la posa su parete A2-s1,d0. Se invece il rivestimento è testato su calcio-silicato la posa è certificabile solamente su parete incombustibile A1.

Immagino che sul rapporto di classificazione sia riportato il substrato di prova.

Sto approfondendo proprio in questi giorni per un problema analogo.
Da quello che ho avuto modo di appurare, ma sto ancora cercando di capire nel dettaglio, sono proprio le norme di prova\prodotto che dicono che i prodotti si testano incollati su supporto incombustibile.

Ora non ho in mente tutti i numeri delle varie norme, ma ad esempio quella sui pavimenti in legno danno la doppia possibilità:
1) incollati su supporto incombustibile o
2) appoggiati\fissati su supporto di altra natura (in una dicono almeno Cfl)

Sì ho fatto un po' di casino :lol: comunque volevo solo dire che, probabilmente, non ci sono prodotti "incollabili" su supporti non incombustibili perchè la norma di prova del prodotto non da altre possibilità.

Se qualcuno ha prova contraria sarei contento di essere informato che mi sto sbagliando! (ma sul serio perchè a me servirebbe proprio un prodotto da incollare su supporto non incombustibile).
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1265
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: RIVESTIMENTI E SUPPORTI COMBUSTIBILI

Messaggio da travereticolare »

Tom Bishop ha scritto: dom mar 24, 2024 18:23
Starman ha scritto: gio mar 28, 2024 11:40
Comunque mi confermate che se ho un flottante di cui non è nota la reazione al fuoco e su cui vorrei installare una moquette, in laboratorio non devo testare tutto il pacchetto (flottante + moquette) ma solamente il pavimento?

Sul pavimento certificato (si spera) andrò poi ad installare uno strato incombustibile per incollare la moquette.

Grazie
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1265
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: RIVESTIMENTI E SUPPORTI COMBUSTIBILI

Messaggio da travereticolare »

Starman ha scritto: gio mar 28, 2024 11:40
Tom Bishop ha scritto: dom mar 24, 2024 09:24
Mi dicono che ai fini certificativi e quindi del rilascio del DICH. PROD. non é possibile interporre substrato incombustibile tra pavimento combustibile e finitura.

Vi risulta che qualche riferimento normativo?

Grazie
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.