Biomassa (pellet) - idrostufa - norme sicurezze

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Biomassa (pellet) - idrostufa - norme sicurezze

Messaggio da SuperP »

Ciao,
una idrostufa a pellet che cede in modo anche modulante energia all'acqua, sotto i 35kW, apparecchio domestico. Impianto a vaso chiuso.
Che dispositivi di sicurezza deve avere?
Il produttore dice solamente valvola sicurezza, vaso, circolatore e termostato di regolazione.

la 10412-2 capitolo 6 dice
Tali impianti devono essere provvisti di:
- valvola di sicurezza;
- termostato di comando del circolatore;
- indicatore di temperatura;
- indicatore di pressione;
- dispositivo automatico di regolazione della temperatura;
- interruttore termico automatico di blocco per garantire l’interruzione dell’alimentazione del combustibile e il non superamento del valore limite di
temperatura (110 °C). Qualora il fabbricante ritenga che l’interruttore termico automatico di blocco non sia sufficiente ad assicurare tale condizione deve dotare l’apparecchio anche di uno scambiatore di calore di sicurezza, a scarico aperto visibile, il cui primario sia immerso nel corpo caldaia ed alimentato su secondario da acqua fredda a perdere. In questo caso il flusso dell’acqua di raffreddamento deve essere attivato da una valvola autoazionata tale da garantire che non venga superata la temperatura limite imposta dalla norma. Il collegamento tra il gruppo di
alimentazione e la valvola deve essere privo di intercettazioni; l’intercettazione è consentita se la valvola viene azionata da uno specifico utensile. La pressione a monte del circuito di raffreddamento deve essere di almeno 1,5 bar. Lo scambiatore di calore non può essere impiegato per usi alternativi a quello di sicurezza previsto dalla presente norma;
- sistema di circolazione;
- vaso di espansione chiuso.
Qualora i generatori non siano provvisti di tutti i dispositivi di sicurezza, quelli mancanti possono essere installati sulla tubazione di andata del generatore entro una distanza dalla macchina non maggiore di 1 m.I sensori di sicurezza della temperatura devono essere installati a bordo macchina nella
posizione indicata dal fabbricante nel manuale di installazione.
Ai fini della realizzazione di un impianto a vaso di espansione chiuso, non è ammesso l’adeguamento di un apparecchio privo delle caratteristiche sopra elencate mediante dispositivi esterni all’apparecchio stesso e non previsti dal fabbricante.
La valvola autoazionata che attiva il flusso dell’acqua di raffreddamento dello scambiatore di calore di sicurezza può non essere montata direttamente dal fabbricantesull’apparecchio. Le caratteristiche di tale valvola devono comunque essere riportate nel manuale di installazione e manutenzione dell’apparecchio e l’installatore deve seguire le indicazioni riportate dal fabbricante in tale manuale.


Quindi potrei nel mio caso, dato che il costruttore non ha dotato l'apparecchio di valvola di scarico termico, non metterla.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/