DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48: dubbio idranti

Messaggio da gigafra »

DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48 - Macchine elettriche con liquidi isolanti combustibili

La norma recita (Titolo II, Capo V, punto 3):
“Per le installazioni al chiuso di tipo C con quantitativo di liquido isolante combustibile superiore a 25000 litri e per installazioni di tipo D devono essere previsti idonei sistemi automatici di spegnimento. Possono essere utilizzati anche agenti estinguenti diversi dall’acqua purché di tipo idoneo all’uso previsto.
Per le installazioni all’aperto di tipo C con quantitativo di liquido isolante combustibile superiore a 25000 litri e per installazioni di tipo D possono essere previsti, in alternativa ai suddetti sistemi automatici, sistemi manuali di spegnimento.”


Se ho un trasformatore con 30000 litri di olio isolante (tipo C, all'aperto) devo prevedere per lo spegnimento incendi un sistema idrico ad idranti o possono bastare gli estintori mobili?
Ultima modifica di gigafra il lun mar 18, 2024 18:03, modificato 1 volta in totale.
Terminus
Messaggi: 12666
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48: dubbio idranti

Messaggio da Terminus »

Un carrellato da 150kg a polvere (o 150 litri a schiuma) può estinguere un focolaio da 233 litri (di cui 2/3 di combustibile ed 1/3 acqua).
Quanti ne servirebbero per 30000 litri di olio isolante ?
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3050
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48: dubbio idranti

Messaggio da weareblind »

Si può fare e mi è già capitato ma non con dei carrellati. Ho fatto fare il dimensionamento del numero di fusti di schiumogeno, secondo il grado di espansione dello stesso, da 180 l avendo un idrante a colonna uni settanta, un carrellato connettibile, e il set di schiumogeni in esame.
Ultima modifica di weareblind il lun mar 18, 2024 18:46, modificato 1 volta in totale.
gigafra
Messaggi: 12
Iscritto il: lun gen 23, 2023 15:32

Re: DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48: dubbio idranti

Messaggio da gigafra »

Terminus ha scritto: ven mar 15, 2024 14:33 Un carrellato da 150kg a polvere (o 150 litri a schiuma) può estinguere un focolaio da 233 litri (di cui 2/3 di combustibile ed 1/3 acqua).
Quanti ne servirebbero per 30000 litri di olio isolante ?
Mi sono informato ma non credo che il numero di estintori sia da calcolare in base al volume di olio combustibile. Il DM 10-03-1998 da indicazioni sul numero di estintori in base alla superfice da proteggere e non in base ai volumi di combustibile (allegato V).
Terminus
Messaggi: 12666
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48: dubbio idranti

Messaggio da Terminus »

Il Dm 10/03/98 è sepolto ormai.
Comunque secondo il DM basterebbe un carrellato da 150litri, visto che il tuo bacino avrà una superficie inferiore a 200mq, ma a te sembra sufficiente ?
Secondo me devi seguire quello che ha detto weare.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3050
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48: dubbio idranti

Messaggio da weareblind »

Per darvi una idea, trafo da 25.000 l con 12 fusti da 180 l di schiuma.
Terminus
Messaggi: 12666
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48: dubbio idranti

Messaggio da Terminus »

Con che rapporto quei 2160 litri di schiumogeno ?
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3050
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48: dubbio idranti

Messaggio da weareblind »

E non mi ricordo più... Non ce l'ho sottomano. Successe a Jesi
stfire
Messaggi: 1106
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48: dubbio idranti

Messaggio da stfire »

weareblind ha scritto: ven mar 15, 2024 16:39 Ho fatto fare il dimensionamento del numero di fusti di schiumogeno, secondo il grado di espansione dello stesso, da 180 l avendo un idrante a colonna uni settanta, un carrellato connettibile, e il set di schiumogeni in esame.
weareblind ha scritto: lun mar 18, 2024 18:46 trafo da 25.000 l con 12 fusti da 180 l di schiuma.
ma lo scopo quale sarebbe ? coprire con schiuma il bacino di contenimento di olio infiammato ?
hai previsto lancia schiuma bassa o media espansione ?
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3050
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48: dubbio idranti

Messaggio da weareblind »

Era già lì quando arrivai, tecnico precedente. Purtroppo sono in giro e non riesco darvi riscontro numerico, confermo che lo scopo è coprire totalmente.
Ultima modifica di weareblind il mar mar 19, 2024 17:08, modificato 1 volta in totale.
gigafra
Messaggi: 12
Iscritto il: lun gen 23, 2023 15:32

Re: DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48: dubbio idranti

Messaggio da gigafra »

weareblind ha scritto: lun mar 18, 2024 18:46 Per darvi una idea, trafo da 25.000 l con 12 fusti da 180 l di schiuma.
Terminus ha scritto: lun mar 18, 2024 18:18 Il Dm 10/03/98 è sepolto ormai.
Comunque secondo il DM basterebbe un carrellato da 150litri, visto che il tuo bacino avrà una superficie inferiore a 200mq, ma a te sembra sufficiente ?
Secondo me devi seguire quello che ha detto weare.
@terminus
@weareblind

Quindi, ad integrazione della mia domanda, chiedo: con un trasformatore con 50.000 litri di olio, posso pensare a soluzioni "schiumogene" o qualche norma mi obbliga a predisporre impianto idrico di spegnimento con serbatoio, pompe, ecc?