Buon giorno
In un edificio residenziale > 24 mt.
Nelle situazioni esistenti, nello specifico condominio anni 60/70
Le porte di piano che dalla cabina ascensore aprono direttamente sull' appartamento, senza pianerottolo per intenderci (una volta aperta la porta automatica della cabina)
secondo voi devono possedere requisiti particolari di resistenza al fuoco, visto che entrano in casa direttamente?
ascensore condominiale con sbarco in casa
Moderatore: Edilclima
Re: ascensore condominiale con sbarco in casa
Dipende dall'applicazione delle norme transitorie del DM 246/87, che non richiedono requisiti per i vani scala/ascensore, tranne che per le comunicazioni con i locali cantinati
Re: ascensore condominiale con sbarco in casa
Perfetto immaginavo. Grazie!
- weareblind
- Messaggi: 3050
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: ascensore condominiale con sbarco in casa
Scusa, ma io che prendo l'ascensore, ti entro in casa?
-
- Messaggi: 5302
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: ascensore condominiale con sbarco in casa
È sicuramente codificata l'apertura della porta a quel piano.weareblind ha scritto: ↑ven mar 29, 2024 15:16 Scusa, ma io che prendo l'ascensore, ti entro in casa?