caldaia su tetto accessibile da scala marinara

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ponca
Messaggi: 5712
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

caldaia su tetto accessibile da scala marinara

Messaggio da ponca »

in un centro sportivo posso installare secondo voi un preparatore di acs da 100 kW sulla copertura degli spogliatoi?
la copertura è accessibile mediante scala marinara metallica

leggendo il DM 8-11-2019 direi di si, tuttavia è un'installazione che non ho mai visto fare
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3050
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: caldaia su tetto accessibile da scala marinara

Messaggio da weareblind »

Mi viene da dire "purtroppo sì".
stfire
Messaggi: 1106
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: caldaia su tetto accessibile da scala marinara

Messaggio da stfire »

ponca ha scritto: mar mar 05, 2024 19:01 in un centro sportivo posso installare secondo voi un preparatore di acs da 100 kW sulla copertura degli spogliatoi?
a mio avviso è un'installazione del tutto a norma (vedi D.M. 08/11/2019)
come si deve accedere alla copertura è definito dal seguente punto del D.M.
SEZIONE 2 Disposizioni comuni
6. La quota di installazione degli apparecchi deve essere comunque raggiungibile, con strutture verticali fisse o anche con l’uso di apparecchi mobili di sollevamento, per permettere l’accessibilità agli organi di regolazione, sicurezza e controllo e per consentire le operazioni di manutenzione.


una scala alla marinara, realizzata secondo le norme specifiche, è del tutto a norma per l'accessibilità all'impianto termico
Terminus
Messaggi: 12666
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: caldaia su tetto accessibile da scala marinara

Messaggio da Terminus »

Il paragrafo 2.1 parla di strutture verticali fisse (addirittura apparecchi mobili di sollevamento) per raggiungere gli apparecchi.
Le scale alla marinara sono ammesse sia dal TUS che dal COPI.
Anche in caso di emergenza non serve avvicinarsi all'apparecchio, basta intercettare gas ed energia elettrica e questo si farà a quota di campagna.
Quindi secondo me non ci sono preclusioni.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7905
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: caldaia su tetto accessibile da scala marinara

Messaggio da NoNickName »

weareblind ha scritto: mar mar 05, 2024 20:11 Mi viene da dire "purtroppo sì".
Per l'81/08 invece le cose non sembrerebbero essere proprio così.
Non viene considerato un sistema di sicurezza valido in quanto non previene le cadute senza l'intervento dell'operatore che sta cadendo.
Quindi è da considerarsi DPI, poiché agisce sui rischi residui, ma deve essere dotata di guida scorrevole per l'allacciamento dei dispositivi anticaduta.
Ciò non riguarda l'antincendio, ma la sicurezza sul luogo di lavoro.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3050
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: caldaia su tetto accessibile da scala marinara

Messaggio da weareblind »

NoNickName ha scritto: mer mar 06, 2024 08:55
weareblind ha scritto: mar mar 05, 2024 20:11 Mi viene da dire "purtroppo sì".
Per l'81/08 invece le cose non sembrerebbero essere proprio così.
Non viene considerato un sistema di sicurezza valido in quanto non previene le cadute senza l'intervento dell'operatore che sta cadendo.
Quindi è da considerarsi DPI, poiché agisce sui rischi residui, ma deve essere dotata di guida scorrevole per l'allacciamento dei dispositivi anticaduta.
Ciò non riguarda l'antincendio, ma la sicurezza sul luogo di lavoro.
Ni. Se no lo Stato dovrebbe vietare le scale alla marinara, e così non è.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7905
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: caldaia su tetto accessibile da scala marinara

Messaggio da NoNickName »

weareblind ha scritto: mer mar 06, 2024 09:01 Ni. Se no lo Stato dovrebbe vietare le scale alla marinara, e così non è.
No, se no lo stato dovrebbe vietare i coltelli o le automobili, e così non è.
Non tutto ciò che è potenzialmente pericoloso è vietato.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Terminus
Messaggi: 12666
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: caldaia su tetto accessibile da scala marinara

Messaggio da Terminus »

Ricordo anche io questa questione dei sistemi anticaduta sulle scale alla marinara.
Ciò non toglie che l'installazione proposta è possibile, fornendo la scala alla marinara dei dispositivi di aggancio.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3050
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: caldaia su tetto accessibile da scala marinara

Messaggio da weareblind »

NoNickName ha scritto: mer mar 06, 2024 09:21
weareblind ha scritto: mer mar 06, 2024 09:01 Ni. Se no lo Stato dovrebbe vietare le scale alla marinara, e così non è.
No, se no lo stato dovrebbe vietare i coltelli o le automobili, e così non è.
Non tutto ciò che è potenzialmente pericoloso è vietato.
Appunto, sono concorde.
ponca
Messaggi: 5712
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: caldaia su tetto accessibile da scala marinara

Messaggio da ponca »

grazie a tutti per i vostri pareri
Rispondi