una via di esodo di un teatro passa da una terrazza esterna dove si deve posare una guaina impermeabile. Il fornitore, dichiaratosi grande esperto, dice che non è un problema che la classe di reazione al fuoco sia in classe E, dato che la via di esodo è esterna.
Io invece vorrei far installare una guaina Broof.
Cosa ne pensate? Avete qualche riferimento in merito?
Grazie
Via di esodo - guaina impermeabile
Moderatore: Edilclima
Re: Via di esodo - guaina impermeabile
Io farei decidere al committente... facendogli prima vedere gli ultimi incendi di facciata\copertura.
Ciò detto ci mancano alcuni dettagli per rispondere nel dettaglio: normativa di riferimento, e dimensioni del teatro (sia inteso come affollamento che altezza antincendio), la guaina è a vista o è anneggata nel massetto?, ecc. Perché le cose possono cambiare sostanzialmente.
In ogni caso io, come te, non ignorerei la copertura\terrazza (tanto più se funge da via di esodo).
Ciò detto ci mancano alcuni dettagli per rispondere nel dettaglio: normativa di riferimento, e dimensioni del teatro (sia inteso come affollamento che altezza antincendio), la guaina è a vista o è anneggata nel massetto?, ecc. Perché le cose possono cambiare sostanzialmente.
In ogni caso io, come te, non ignorerei la copertura\terrazza (tanto più se funge da via di esodo).
Re: Via di esodo - guaina impermeabile
Normativa DM_19_08_1996 - Pubblico spettacolo. Teatro da circa 475 m2 per 410 spettatori. Altezza antincendio +8.2 m.
La guaina è a vista !
La guaina è a vista !
Re: Via di esodo - guaina impermeabile
Non conosco praticamente per nulla il Decreto del 96.
E conosco poco la circolare sulle facciate.
Sicuramente qui altri colleghi sono più preparati su questi due temi.
Io, posso dirti, che se facessi riferimento a RTO e RTV13 e RTV15, visto il tuo caso specifico dovresti garantire una classe B-s2,d0. Direi accettabile anche un Broof (anche perchè credo non esista B-s2,d0, ma non ho approfondito).
Diciamo che il codice (anche qui) è un po' impreciso, in quanto parla prima di "ambito" (che comprende anche le aree esterne) e poi scrive due righe sotto "compartimento" quindi si contraddice un pochino.
E quindi: Sì, secondo me, anche sul terrazzo esterno -sopratutto se funge da via di esodo- devi garantire un requisito di reazione al fuoco. Se fosse confinato sotto un "massettino" sarebbe accettabile anche in classe E mutuando il criterio previsto per gli isolanti (la guaina non è un isolante).
Con il decreto del 96, dovrei andare a leggermelo tutto
E conosco poco la circolare sulle facciate.
Sicuramente qui altri colleghi sono più preparati su questi due temi.
Io, posso dirti, che se facessi riferimento a RTO e RTV13 e RTV15, visto il tuo caso specifico dovresti garantire una classe B-s2,d0. Direi accettabile anche un Broof (anche perchè credo non esista B-s2,d0, ma non ho approfondito).
Diciamo che il codice (anche qui) è un po' impreciso, in quanto parla prima di "ambito" (che comprende anche le aree esterne) e poi scrive due righe sotto "compartimento" quindi si contraddice un pochino.
E quindi: Sì, secondo me, anche sul terrazzo esterno -sopratutto se funge da via di esodo- devi garantire un requisito di reazione al fuoco. Se fosse confinato sotto un "massettino" sarebbe accettabile anche in classe E mutuando il criterio previsto per gli isolanti (la guaina non è un isolante).
Con il decreto del 96, dovrei andare a leggermelo tutto