Buongiorno,
esiste una "data di scadenza" per gli erogatori di una rete idranti che obbliga alla loro sostituzione, come vi è ad esempio per gli impianti di rivelazione?

Nel caso di attività che richiede solo protezione interna, ma garantita tramite colonnine esterne, come vi comportate se una di esse dovesse essere resa indisponibile per rottura? So che sono ancora commercializzati i soprassuolo con 2 bocchie UNI45 ma ho qualche dubbio sulla loro conformità.

Grazie

P.S.: Dipendesse da me installerei una rete interna nuova con idranti a muro, ma ho l'impressione non vi sia alcuna norma che mi dia il diritto di farlo; per di più la rete ha superato la prova di tenuta e la prova idranti, garantendo le prestazioni del progetto originale (oltre che della norma) :roll:
Terminus
Messaggi: 12666
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: idranti esterni uni 45

Messaggio da Terminus »

L'idrante danneggiato lo devi sostituire, con uno che oggi deve essere conforme alla UNI EN 14384.
Un idrante DN80 per tale norma può avere attacchi da 37,5mm, 50mm, 65mm, 100mm.
Quindi puoi trovare l'idrante certificato CE dal produttore con gli attacchi che ti servono.
fr-evt
Messaggi: 24
Iscritto il: mar apr 05, 2022 10:35

Re: idranti esterni uni 45

Messaggio da fr-evt »

Buongiorno e grazie per la risposta Terminus,
riusciresti ad indicarmi (anche tramite DM) un modello come da te indicato? Riesco a trovare solo DN80 2xUNI45 (+attacco eventuale) NON regolamentati da norma e senza marcatura CE.
Grazie
Terminus
Messaggi: 12666
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: idranti esterni uni 45

Messaggio da Terminus »

In effetti i maggiori produttori forniscono colonne DN80 con attacchi almeno DN70.
Puoi risolvere fornendo il corredo di manichetta e lancia UNI45 di un raccordo UNI70/UNI45.
fr-evt
Messaggi: 24
Iscritto il: mar apr 05, 2022 10:35

Re: idranti esterni uni 45

Messaggio da fr-evt »

Quello sì, lo posso fare, grazie per l'idea.
Che razza di impianti però...
stfire
Messaggi: 1106
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: idranti esterni uni 45

Messaggio da stfire »

Terminus ha scritto: ven feb 23, 2024 22:39 Un idrante DN80 per tale norma può avere attacchi da 37,5mm, 50mm, 65mm, 100mm.
a me risulta che in italia gli attacchi di uscita UNI 810 debbano essere conformi all'appendice nazionale della UNI EN 14384 (NA.4.3. Attacchi di uscita e prelievo)
quindi per marcatura CE hai solo possibilità di DN70 o DN100 (con flangia di attacco DN80 / DN100 / DN150)
altrimenti non è marcato CE come si può vedere anche dai siti dei maggiori produttori
per l'estero è un altro discorso
Terminus
Messaggi: 12666
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: idranti esterni uni 45

Messaggio da Terminus »

Hai pienamente ragione, non avevo pensato a verificare la NA.
Ecco spiegato perchè da noi non si trovano con attacchi UNI45.