Buongiorno
volevo confrontarmi con voi su esperienze dirette circa il corretto dimensionamento di accumuli di ACS con impianti totalmente in pompa di calore. Per le nuove costruzioni, appartamenti di circa 100 mq, due bagni (solo docce), una cucina, 4 persone, ho il dubbio se mettere 200 litri o 300 litri di acqua calda sanitaria: la pompa di calore è da 7-8 kW.
Sono orientato al 200 litri, dato che con 8 kW riscaldo l'accumulo in un'oretta, però forse il 300 litri è meglio (anche se poi tenere cald questa massa di acqua ha un costo, per non parlare dell'ingombro).
Grazie
volevo confrontarmi con voi su esperienze dirette circa il corretto dimensionamento di accumuli di ACS con impianti totalmente in pompa di calore. Per le nuove costruzioni, appartamenti di circa 100 mq, due bagni (solo docce), una cucina, 4 persone, ho il dubbio se mettere 200 litri o 300 litri di acqua calda sanitaria: la pompa di calore è da 7-8 kW.
Sono orientato al 200 litri, dato che con 8 kW riscaldo l'accumulo in un'oretta, però forse il 300 litri è meglio (anche se poi tenere cald questa massa di acqua ha un costo, per non parlare dell'ingombro).
Grazie
- NoNickName
- Messaggi: 7905
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Dimensionamento accumulo ACS
Con accumulo stratificato da 200 litri a 48°C , 2 docce contemporanee da 10 litri/min, reintegro a 10°C, l'accumulo da 200 litri permette di prelevare acqua a 38°C per 10 minuti.
Il tempo di ripristino è 1h52' con 8kW di potenza
Se l'accumulo fosse da 300 litri, alle medesime condizioni il tempo di prelievo sale a circa 12-13 minuti, con tempo di reintegro di circa 2h41'.
Salvo sbrinamenti.
Durante il tempo di reintegro sanitario, il puffer del riscaldamento non sarà caricato. Di conseguenza calcolare il volume del puffer inerziale, da cui oltretutto sarà prelevato anche il calore necessario per l'eventuale/i sbrinamento/i.
Il tempo di ripristino è 1h52' con 8kW di potenza
Se l'accumulo fosse da 300 litri, alle medesime condizioni il tempo di prelievo sale a circa 12-13 minuti, con tempo di reintegro di circa 2h41'.
Salvo sbrinamenti.
Durante il tempo di reintegro sanitario, il puffer del riscaldamento non sarà caricato. Di conseguenza calcolare il volume del puffer inerziale, da cui oltretutto sarà prelevato anche il calore necessario per l'eventuale/i sbrinamento/i.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Dimensionamento accumulo ACS
200 lt per edilizia standard unifamiliare secondo me vanno bene
sono pochi in presenza di vasche da bagno per standard un po' più elevati
sono pochi in presenza di vasche da bagno per standard un po' più elevati
Re: Dimensionamento accumulo ACS
Perchè il tempo è 1h52'?NoNickName ha scritto: ↑mer feb 21, 2024 12:24 Con accumulo stratificato da 200 litri a 48°C , 2 docce contemporanee da 10 litri/min, reintegro a 10°C, l'accumulo da 200 litri permette di prelevare acqua a 38°C per 10 minuti.
Il tempo di ripristino è 1h52' con 8kW di potenza
Se l'accumulo fosse da 300 litri, alle medesime condizioni il tempo di prelievo sale a circa 12-13 minuti, con tempo di reintegro di circa 2h41'.
Salvo sbrinamenti.
Durante il tempo di reintegro sanitario, il puffer del riscaldamento non sarà caricato. Di conseguenza calcolare il volume del puffer inerziale, da cui oltretutto sarà prelevato anche il calore necessario per l'eventuale/i sbrinamento/i.
8 kW sono 6880 kcal che diviso 200 litri e diviso il DT 30 fa poco più di un'ora. Dimentico qualcosa?
- NoNickName
- Messaggi: 7905
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Dimensionamento accumulo ACS
6880 kcal/h significa che la macchina può incrementare 10 litri di acqua da 10 a 48°C in 3'18". 200 litri in 1h6'. 300 litri in 1h39'.
Quindi è giusto il tuo calcolo. Chiedo scusa.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Dimensionamento accumulo ACS
No. Sono tutti "sbagliati".NoNickName ha scritto: ↑mer feb 21, 2024 13:566880 kcal/h significa che la macchina può incrementare 10 litri di acqua da 10 a 48°C in 3'18". 200 litri in 1h6'. 300 litri in 1h39'.
Quindi è giusto il tuo calcolo. Chiedo scusa.
- NoNickName
- Messaggi: 7905
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Dimensionamento accumulo ACS
Ultimamente Esa è scontroso.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Dimensionamento accumulo ACS
Ho scritto "sbagliati", non sbagliati. Era una battuta?Ultimamente Esa è scontroso.