Porta tagliafuoco senza omologazione

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1265
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Porta tagliafuoco senza omologazione

Messaggio da travereticolare »

Buongiorno,

Mi chiedono se è possibile certificare una porta tagliafuoco senza omologazione, di cui si è in possesso di DoP e di un certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell’art. 10 del DM 26/6/1984.

Secondo me non è possibile, in quanto l'articolo 10 prevede prelievo di materiali... Volevo giustificare la riposta con riferimenti normativi, cosa mi consigliate? l'omologazione è obbligatoria per porte tagliafuoco, già questo basterebbe a rispondere...
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3051
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Porta tagliafuoco senza omologazione

Messaggio da weareblind »

Ciao, scusami, se hai la DoP avrai CE, non omologazione?
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1265
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Porta tagliafuoco senza omologazione

Messaggio da travereticolare »

weareblind ha scritto: mer feb 21, 2024 10:16 Ciao, scusami, se hai la DoP avrai CE, non omologazione?
Mi dicono che non c'è... ancora non ho visto la documentazione e penso che mai la vedrò visto che dubito che me la manderanno... Mi hanno chiesto se è possibile certificare una porta secondo l'art. 10 del DM dell''84. Secondo me serve omologazione.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Terminus
Messaggi: 12668
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Porta tagliafuoco senza omologazione

Messaggio da Terminus »

Se la porta tagliafuoco è per uso esterno, rientra nella UNI EN 14351 e va marcata CE+DoP
In questo caso non serve più l'omologazione.
Se invece la porta è per uso interno, non essendo marcabile CE, si continua a sottostare al regime di omologazione.
Vedi Circ. 16746 del 06/11/2019
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1265
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Porta tagliafuoco senza omologazione

Messaggio da travereticolare »

Terminus ha scritto: mer feb 21, 2024 10:32 Se la porta tagliafuoco è per uso esterno, rientra nella UNI EN 14351 e va marcata CE+DoP
In questo caso non serve più l'omologazione.
Se invece la porta è per uso interno, non essendo marcabile CE, si continua a sottostare al regime di omologazione.
Vedi Circ. 16746 del 06/11/2019
Grazie Terminus!
Effettivamente non ho chiesto dove fosse installata la porta tagliafuoco. Se fosse installata su esterno a questo punto andrebbe bene certificare la porta in base all'art. 10 del DM 26/6/1984?
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Terminus
Messaggi: 12668
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Porta tagliafuoco senza omologazione

Messaggio da Terminus »

Hai una DoP, ma non ti marcano CE la porta ?
Ma quando è stata installata ?
Se dopo la fine del periodo di coesistenza tra norma armonizzata e procedure nazionali, non potevano neanche commercializzarla senza CE.
Se prima di tale momento, la porta tagliafuoco doveva essere omologata ai sensi del DM 1984.
Che motivazioni di sono per ricorrere all'art.10 ?
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3051
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Porta tagliafuoco senza omologazione

Messaggio da weareblind »

Terminus ha scritto: mer feb 21, 2024 10:32 Se la porta tagliafuoco è per uso esterno, rientra nella UNI EN 14351 e va marcata CE+DoP
In questo caso non serve più l'omologazione.
Se invece la porta è per uso interno, non essendo marcabile CE, si continua a sottostare al regime di omologazione.
Vedi Circ. 16746 del 06/11/2019
Ma allora non hai la DoP.
Terminus
Messaggi: 12668
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Porta tagliafuoco senza omologazione

Messaggio da Terminus »

Le porte interne ancora non sono sotto marcatura CE.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3051
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Porta tagliafuoco senza omologazione

Messaggio da weareblind »

Sì, ma allora non hanno la DoP.
Terminus
Messaggi: 12668
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Porta tagliafuoco senza omologazione

Messaggio da Terminus »

Infatti. Quindi quelle tagliafuoco devono essere omologate.
Rispondi