Alzante scorrevole uscita di sicurezza

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Tom Bishop
Messaggi: 5302
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Alzante scorrevole uscita di sicurezza

Messaggio da Tom Bishop »

Sto studiando il caso di una falegnameria dove lungo i percorsi d'esodo dalla zona ufficio (aff. max 2 persone) ed esposizione (aff. max 6 persone) hanno installato degli alzanti scorrevoli. La valutazione la sto facendo con il CoPi.
Porta1.JPG
Porta1.JPG (70.07 KiB) Visto 172 volte
Gli spazi sono frequentati dal personale della falegnameria, ma anche dai clienti, gli affollamenti sono comunque molto bassi e inferiori alla soglia di 25 persone. Secondo me non vanno bene e devono essere sostituite. Parto però da un precedente CPI rilasciato nelle stesse identiche condizioni che mi trovo ora che sto rivalutando tutto per modifiche e ampliamenti nel frattempo occorsi al resto dello stabilimento.
Tom Bishop
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3050
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Alzante scorrevole uscita di sicurezza

Messaggio da weareblind »

In assenza di pubblico si può valutare, col pubblico no, hai ragione.
Rispondi