Impianto naspi con alimentazione promiscua

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Alessandro dg
Messaggi: 211
Iscritto il: gio dic 20, 2012 16:48

Impianto naspi con alimentazione promiscua

Messaggio da Alessandro dg »

Buonasera,
premesso che è la prima volta che mi capita un progetto del genere, mi hanno commissionato un impianto a naspi con alimentazione promiscua ed anche se ho seguito tutte le indicazioni di cui al punto A2 dell'Appendice A della UNI 10779 mi restano tre dubbi:
- l'attacco motopompa VVF esterno va previsto?
- per il dispositivo di prova è sufficiente prevedere un rubinetto esterno derivato del punto più sfavorito con misuratore di portata e manometro, o
bisogna prevedere qualcos'altro?
- l'indicatore di bassa pressione (che credo coincida con un pressostato di minima), va collegato a qualche allarme?
Grazie a chi mi risponde
Rispondi