Carico di incendi (cassette autoestinguenti)

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
polistudio
Messaggi: 34
Iscritto il: mar giu 25, 2019 11:41

Carico di incendi (cassette autoestinguenti)

Messaggio da polistudio »

Ciao a tutti
In un magazzino automatizzato realizzato con cassette di plastica autoestinguenti contenenti abbigliamento da lavoro come devo calcolare il carico di incendio di tali cassette?
Grazie
Ciao
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3050
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Carico di incendi (cassette autoestinguenti)

Messaggio da weareblind »

Se è plastica, per me è combustibile. Si prende la tabella allegata alla UNI EN 1991-1-2, d'altronde richiamata esplicitamente dal Codice, si individua il tipo di plastica e si trova il potere calorifico.
I kg li hai perché conosci i posti del magazzino automatico.
Rispondi