ROBUR SI SOMMANO O NO?

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
emanuele11
Messaggi: 2
Iscritto il: lun set 14, 2020 10:13

ROBUR SI SOMMANO O NO?

Messaggio da emanuele11 »

Buongiorno, un mio cliente ha un laboratorio con 3 Robur ciascuno di 50 kW, ognuno con bruciatore esterno posizionato sulle facciate laterali.
le potenze termiche devo sommarle (e pertanto dovrebbero richiedere CPI perchè superiori a 116 kW) oppure non vanno sommate? nel caso mi dareste dei riferimenti normativi? grazie mille
boba74
Messaggi: 4009
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: ROBUR SI SOMMANO O NO?

Messaggio da boba74 »

Se il bruciatore è all'esterno allora si tratta di installazione "esterna" quindi non si sommano le potenze (ai fini del DM 12/4/96 ora abrogato ma direi che quello nuovo è uguale), infatti in tal caso dentro il locale hai solo le griglie dell'aria (o le "unità interne" ventilanti se si tratta di generatori "splittati").
Le potenze si sommano solo per generatori che si trovano nello stesso locale, quindi ad esempio se avessi i Robur di quelli con bruciatore all'interno.
andreaclima
Messaggi: 59
Iscritto il: mer mag 06, 2020 14:20

Re: ROBUR SI SOMMANO O NO?

Messaggio da andreaclima »

Tra i 35kW e i 116kW non si rientra in Cat. A ma bisogna comunque seguire la regola tecnica verticale. Nella pratica devi redigere l'esame progetto senza presentarlo ai VVFF per approvazione. La norma per la progettazione, obbligatoria, è la UNI 11528.

Tieni presente poi che:
- in una FAQ dei VVFF inoltre viene riportato che "Poiché i generatori sono posti all'esterno, sarà possibile non effettuare la somma delle potenzialità qualora gli stessi risultino effettivamente indipendenti l'uno dall'altro."
- ci sono due chiarimenti dei VVFF (P377/4134 sott.58 e P1082/4134 sott. 53) in cui invece non viene esplicitata la condizione di indipendenza dei circuiti uno dall'altro per non avere somma di potenze
Rispondi