Salve.
Un compartimento ha un sistema ENFC risalente presumibilmente a 15-20 anni fa.
Il compartimento viene diviso in due e nel locale più piccolo verrebbero a mancare 2 ENFC .
Nel locale grande invece sono molto sovrabbondanti e 3 di essi verranno chiusi per esigenze dell'impianto fotovoltaico
Posso far rimontare questi 3 ENFC smontati nel locale più piccolo?
O devo per forza compare degli ENFC nuovi?
Grazie!
riutilizzo EFC esistenti
Moderatore: Edilclima
- weareblind
- Messaggi: 3050
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: riutilizzo EFC esistenti
Nuovo impianto, non per forza nuovi EFC ma rispondenti alla norma attuale.
Se no, purtroppo, cambiare.
Se no, purtroppo, cambiare.
Re: riutilizzo EFC esistenti
ho omesso di dire una cosa: nel compartimento nuovo utilizzo il COPI e gli ENFC mi servono per fare smaltimento e non evacuazione.
Li userei come aperture Sed (apertura manuale da interno locale).
In questo secondo me si possono riutilizzare gli ENFC esistenti...potrei avere anche semplici lucernari motorizzati senza alcuna certificazione normativa.
Mi sfugge qualcosa?
Li userei come aperture Sed (apertura manuale da interno locale).
In questo secondo me si possono riutilizzare gli ENFC esistenti...potrei avere anche semplici lucernari motorizzati senza alcuna certificazione normativa.
Mi sfugge qualcosa?
- weareblind
- Messaggi: 3050
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: riutilizzo EFC esistenti
Sicuramente meno problematico.
Però anche i semplici serramenti, come via di fuga, hanno la loro certificazione (abbiamo discusso di verifica della costanza di prestazione di tipo 1 o 3), per esempio, e oggi non potresti recuperare una U.S. non idonea secondo le norme attuali, e installarla.
La certificazione del prodotto, secondo norma vigente, attesta che esso "funzionerà bene", a prescindere dall'utilizzo.
Per cui, in punta di diritto, per me non va bene.
Materialmente mi pare invece cosa da nulla.
Però anche i semplici serramenti, come via di fuga, hanno la loro certificazione (abbiamo discusso di verifica della costanza di prestazione di tipo 1 o 3), per esempio, e oggi non potresti recuperare una U.S. non idonea secondo le norme attuali, e installarla.
La certificazione del prodotto, secondo norma vigente, attesta che esso "funzionerà bene", a prescindere dall'utilizzo.
Per cui, in punta di diritto, per me non va bene.
Materialmente mi pare invece cosa da nulla.
-
- Messaggi: 1593
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: riutilizzo EFC esistenti
Credo sia un po' come dice weareblind anche se poi all'atto pratico non cambierebbe molto...
Potresti provare a chiedere il parere di un ufficio tecnico di chi produce EFC (magari del costruttore in oggetto), se trovi qualcuno di "onesto" che non vuole necessariamente venderti qualcosa può probabilmente spiegarti bene se ha senso farlo oppure no.
Potresti provare a chiedere il parere di un ufficio tecnico di chi produce EFC (magari del costruttore in oggetto), se trovi qualcuno di "onesto" che non vuole necessariamente venderti qualcosa può probabilmente spiegarti bene se ha senso farlo oppure no.