COPI LP II S2 - SI PUO' ANDARE ANCHE SOTTO CLASSE 30 GIUSTO?

Messaggio da mmaarrccoo »

Quesito forse banale ma probabilmente non mi era ancora capitato un caso specifico e preferisco confrontarmi con voi.
LPII di S2 in soluzione conforme dice che devo avere almeno classe 30 per le strutture primarie (S.2.4.2.3) ed anche per le secondarie (S.2.8.2.2). Tuttavia S.2.4.2.3 dice anche che se il carico d'incendio è più basso di 30 potrei scendere ancora di più. Quindi, ricapitolando i casi più frequenti che si possono incontrare, avremmo:

- per una struttura in LPII di resistenza al fuoco:
-- se carico d'incendio maggiore o uguale a 30 --> necessarie primarie R30, secondarie R30
-- se carico d'incendio minore di 30 (15 o 0) --> necessarie primarie R15 o R0, secondarie R15 o R0

- per una struttura in LPIII di resistenza al fuoco: secondo carico d'incendio --> necessarie primarie R pari a carico incendio, secondarie R30

E' corretto?
Gmeister
Messaggi: 342
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: COPI LP II S2 - SI PUO' ANDARE ANCHE SOTTO CLASSE 30 GIUSTO?

Messaggio da Gmeister »

Corretto, puoi avere anche meno di 30' nel caso il carico d'incendio lo consenta.
dorinag
Messaggi: 59
Iscritto il: mer apr 18, 2018 16:44

Re: COPI LP II S2 - SI PUO' ANDARE ANCHE SOTTO CLASSE 30 GIUSTO?

Messaggio da dorinag »

mmaarrccoo ha scritto: ven dic 01, 2023 13:41
- per una struttura in LPIII di resistenza al fuoco: secondo carico d'incendio --> necessarie primarie R pari a carico incendio, secondarie R30

E' corretto?
perchè in LPIII secondarie R30?
Se hai un carico di incendio R0 per me è tutto R0 (quindi mi vanno bene anche strutture in acciaio)...
mmaarrccoo
Messaggi: 1594
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: COPI LP II S2 - SI PUO' ANDARE ANCHE SOTTO CLASSE 30 GIUSTO?

Messaggio da mmaarrccoo »

dorinag ha scritto: ven dic 01, 2023 14:12
mmaarrccoo ha scritto: ven dic 01, 2023 13:41
- per una struttura in LPIII di resistenza al fuoco: secondo carico d'incendio --> necessarie primarie R pari a carico incendio, secondarie R30

E' corretto?
perchè in LPIII secondarie R30?
Se hai un carico di incendio R0 per me è tutto R0 (quindi mi vanno bene anche strutture in acciaio)...
Ops hai ragione, ho sbagliato, diventa quindi così:

- per una struttura in LPII di resistenza al fuoco:
-- se carico d'incendio maggiore o uguale a 30 --> necessarie primarie R30, secondarie R30
-- se carico d'incendio minore di 30 (15 o 0) --> necessarie primarie R15 o R0, secondarie R15 o R0

- per una struttura in LPIII di resistenza al fuoco:
-- se carico d'incendio maggiore o uguale a 30 --> necessarie primarie R pari a carico incendio, secondarie R30
-- se carico d'incendio minore di 30 (15 o 0) --> necessarie primarie R15 o R0, secondarie R15 o R0

Giusto?
mmaarrccoo
Messaggi: 1594
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: COPI LP II S2 - SI PUO' ANDARE ANCHE SOTTO CLASSE 30 GIUSTO?

Messaggio da mmaarrccoo »

Ragazzi, per voi il mio ultimo post (riassuntivo) è corretto?
Grazie.
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1265
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: COPI LP II S2 - SI PUO' ANDARE ANCHE SOTTO CLASSE 30 GIUSTO?

Messaggio da travereticolare »

mmaarrccoo ha scritto: ven dic 01, 2023 17:17
Ops hai ragione, ho sbagliato, diventa quindi così:

- per una struttura in LPII di resistenza al fuoco:
-- se carico d'incendio maggiore o uguale a 30 --> necessarie primarie R30, secondarie R30
-- se carico d'incendio minore di 30 (15 o 0) --> necessarie primarie R15 o R0, secondarie R15 o R0

- per una struttura in LPIII di resistenza al fuoco:
-- se carico d'incendio maggiore o uguale a 30 --> necessarie primarie R pari a carico incendio, secondarie R30
-- se carico d'incendio minore di 30 (15 o 0) --> necessarie primarie R15 o R0, secondarie R15 o R0

Giusto?
Per me hai riassunto bene. Il livello di prestazione II di s.2 ti permette di classificare 30 indipendentemente dal carico di incendio che hai. Se < 200 MJ/m2 allora puoi fare tutto R.0.

Con S.2 LP III puoi fare le secondarie R.30 limitatamente al soddisfacimento dei punti 1.d e 1.e del paragrafo S.8.2.
Gli altri punti vanno verificati (1.a - 1.b - 1.c).
Se ad esempio al 31esimo minuto una struttura secondaria crolla danneggiando un muro di compartimentazione EI 120 non è corretto.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
mmaarrccoo
Messaggi: 1594
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: COPI LP II S2 - SI PUO' ANDARE ANCHE SOTTO CLASSE 30 GIUSTO?

Messaggio da mmaarrccoo »

travereticolare ha scritto: gio feb 01, 2024 21:36 Per me hai riassunto bene. Il livello di prestazione II di s.2 ti permette di classificare 30 indipendentemente dal carico di incendio che hai. Se < 200 MJ/m2 allora puoi fare tutto R.0.
Ok, grazie.

travereticolare ha scritto: gio feb 01, 2024 21:36 Con S.2 LP III puoi fare le secondarie R.30 limitatamente al soddisfacimento dei punti 1.d e 1.e del paragrafo S.8.2.
Gli altri punti vanno verificati (1.a - 1.b - 1.c).
Se ad esempio al 31esimo minuto una struttura secondaria crolla danneggiando un muro di compartimentazione EI 120 non è corretto.
Avevo notato anche io questa cosa, però tra il dire ed il fare... Quei 3 punti come li verifichi? S.2.8.2 non dice nulla.
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1265
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: COPI LP II S2 - SI PUO' ANDARE ANCHE SOTTO CLASSE 30 GIUSTO?

Messaggio da travereticolare »

Considero tutto principale. Dove non arrivo… FSE
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.