riserva idrica per impianto idranti/sprikler

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Frankie86
Messaggi: 11
Iscritto il: gio ott 05, 2023 22:39

riserva idrica per impianto idranti/sprikler

Messaggio da Frankie86 »

Buonasera a tutti.
Per quanto riguarda la necessità di realizzare una riserva idrica antincendio, la stessa sussiste quando il servizio idrico non assicura le prestazioni idrauliche; quale è la prassi per "tentare" di richiedere al servizio idrico una certificazione riguardo le prestazioni?
Terminus
Messaggi: 12666
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: riserva idrica per impianto idranti/sprikler

Messaggio da Terminus »

Io mando una lettera al servizio idrico, a firma del titolare del contratto ovviamente, con la richiesta della dichiarazione delle prestazioni minime in pressione e portata garantite all'allaccio, al netto dei periodi ammessi di interruzione.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3050
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: riserva idrica per impianto idranti/sprikler

Messaggio da weareblind »

Io mando una PEC indicando il pod. Mai avuto grossi problemi.
stfire
Messaggi: 1106
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: riserva idrica per impianto idranti/sprikler

Messaggio da stfire »

Frankie86 ha scritto: lun nov 27, 2023 17:43 quale è la prassi per "tentare" di richiedere al servizio idrico una certificazione riguardo le prestazioni?
a me non risulta che i gestori di acquedotto possano (e vogliano) certificare le prestazioni di fornitura di un allaccio (ovvero __ mc/h @ __ bar)
ciò che da anni mi scrivono vari gestori è questo "...comunichiamo che non è possibile da parte nostra fornire garenzie di continuità, portata e pressione...". poi dichiarano le 60 ore/anno senza problemi ma per il resto tacciono.
semmai le prestazioni le certifichi tu come professionista antincendio con prova funzionali (curva acquedotto - che puoi anche chiedere al gestore)

visto che parli di sprinkler dovresti prima verificare se ti è concessa una alimentazione singola (acquedotto)
diversamente ti devi dimenticare dell'acquedotto
Frankie86
Messaggi: 11
Iscritto il: gio ott 05, 2023 22:39

Re: riserva idrica per impianto idranti/sprikler

Messaggio da Frankie86 »

Grazie a tutti per le risposte.

Nel caso in cui l’ente fornitore certificasse, oppure lo faccia io tramite strumento di verifica prestazioni (tipo MP7), potrebbe essere sufficiente la singola alimentazione da acquedotto?

Per la certificazione è necessario ripetere i test su più riprese (vari giorni ed orari)?
stfire
Messaggi: 1106
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: riserva idrica per impianto idranti/sprikler

Messaggio da stfire »

dovresti dirci di che impianto sprinkler stiamo parlando
classificazione, densità di scarica, area operativa ?
Frankie86 ha scritto: gio nov 30, 2023 21:41 Nel caso in cui l’ente fornitore certificasse, oppure lo faccia io tramite strumento di verifica prestazioni (tipo MP7), potrebbe essere sufficiente la singola alimentazione da acquedotto?
la singola, piuttosto che la singola superiore, alle volte è imposta da RTV e quindi non è una scelta del progettista
in altri casi può invece essere una scelta
con una lancia MP7 come fai a tracciare la curva dell'acquedotto ?
Frankie86
Messaggi: 11
Iscritto il: gio ott 05, 2023 22:39

Re: riserva idrica per impianto idranti/sprikler

Messaggio da Frankie86 »

stfire ha scritto: ven dic 01, 2023 08:08 con una lancia MP7 come fai a tracciare la curva dell'acquedotto ?
Farei predisporre prima dall’ente la nuova utenza, da li partirei con primo stacco dimensionato di tubatura (nelle strette vicinanze) con relativo rubinetto per UNI45, al quale collegherei manichetta idrante e lancia MP7.
stfire
Messaggi: 1106
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: riserva idrica per impianto idranti/sprikler

Messaggio da stfire »

se devi verificare di avere la portata per impianto SPK (+ eventuale rete esterna idranti), con una lancia DN45 non puoi farlo
lo strumento MP7 per lancia DN45 ugello 12 mm ha un K 92/93
quindi se metti di avere una pressione residua di 6 bar (ad essere positivi) al massimo arrivi a 230 l/min