Caldaia in locale esterno - reazione al fuoco
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 32
- Iscritto il: gio ott 19, 2023 17:52
Caldaia in locale esterno - reazione al fuoco
Buongiorno,
è la prima volta che scrivo sul forum, ma lo frequento già da un pò di tempo.
Il mio dubbio riguarda una centrale termica installata in un locale esterno. Il D.M. 08/11/2019 prescrive che il locale sia realizzato con materiali di classe 0 o classe A1 europea di reazione al fuoco. Il locale in questione è costituito interamente da materiali incombustibili, ad eccezione della guiana bituminosa (in fogli) sopra la copertura utilizzata come impermeabilizzante.
Cosa ne pensate?
Ho provato a cercare sul forum ma non ho trovato nulla a riguardo.
è la prima volta che scrivo sul forum, ma lo frequento già da un pò di tempo.
Il mio dubbio riguarda una centrale termica installata in un locale esterno. Il D.M. 08/11/2019 prescrive che il locale sia realizzato con materiali di classe 0 o classe A1 europea di reazione al fuoco. Il locale in questione è costituito interamente da materiali incombustibili, ad eccezione della guiana bituminosa (in fogli) sopra la copertura utilizzata come impermeabilizzante.
Cosa ne pensate?
Ho provato a cercare sul forum ma non ho trovato nulla a riguardo.
Re: Caldaia in locale esterno - reazione al fuoco
aggiungo un ulteriore dubbio: se il locale è distanziato dall'edificio almeno 60 cm la parete dell'edificio in prossimità del locale tecnico deve comunque avere resistenza al fuoco REI30?
-
- Messaggi: 32
- Iscritto il: gio ott 19, 2023 17:52
Re: Caldaia in locale esterno - reazione al fuoco
A mio parere il requisito di resistenza al fuoco non è richiesto, risulterebbe necessario nel caso la parete del locale tecnico fosse posizionata accanto ("attaccata") a quella dell'edificio.
Re: Caldaia in locale esterno - reazione al fuoco
la classica guaina bituminosa non è certo classe 0-A1francescoam ha scritto: ↑lun ott 23, 2023 16:04 Il locale in questione è costituito interamente da materiali incombustibili, ad eccezione della guiana bituminosa (in fogli) sopra la copertura utilizzata come impermeabilizzante.
sto avendo lo stesso problema con un impianto termico <116kW ma >35kW
per installazioni all'aperto il DM specifica:
- la parete o la soletta, in caso di installazione in copertura, deve essere realizzata con materiale di classe 0 di reazione al fuoco italiana o di classe A1 di reazione al fuoco europea;
nel caso del locale esterno il DM invece non specifica come debba essere la soletta e quindi credo che tutto il locale (compreso il pavimento) si richiesto in classe 0-A1
con la guaina sottostante a mio avviso l'installazione non è conforme al DM
Re: Caldaia in locale esterno - reazione al fuoco
La guaina fa parte del pacchetto di copertura e non può essere considerata come un "componente non sostanziale" a meno che non abbia massa <1,0 kg/mq e spessore inferiore a 1mm, pertanto deve essere considerata nei requisiti del pacchetto e quasi certamente non vengono rispettati quelli per la classe A1.
Non ricordo chiarimenti diversi a riguardo.
Con una copertura in laterocemento sembrerebbe un'esagerazione proccuparsi della guaina soprastante ed in effetti si potrebbe argomentare sulla EI di tale copertura che proteggerebbe la guaina dagli effetti dell'incendio.
Con una copertura metallica il discorso è diverso.
Non ricordo chiarimenti diversi a riguardo.
Con una copertura in laterocemento sembrerebbe un'esagerazione proccuparsi della guaina soprastante ed in effetti si potrebbe argomentare sulla EI di tale copertura che proteggerebbe la guaina dagli effetti dell'incendio.
Con una copertura metallica il discorso è diverso.
- weareblind
- Messaggi: 3050
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Caldaia in locale esterno - reazione al fuoco
1 kg/mq e 1 mm da dove derivano? Mi incuriosisce.
Re: Caldaia in locale esterno - reazione al fuoco
Prima erano nel DM 10/03/05 (sostituito dal DM 25/10/07)
Il tutto deriva dal Reg. UE 2016/364
Il tutto deriva dal Reg. UE 2016/364
- weareblind
- Messaggi: 3050
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
-
- Messaggi: 32
- Iscritto il: gio ott 19, 2023 17:52
Re: Caldaia in locale esterno - reazione al fuoco
Quindi a discrezione del tecnico. In effetti il contributo all'incendio è minimo. Grazie.
Re: Caldaia in locale esterno - reazione al fuoco
Se hai un solaio in laterocemento, non mi preoccuperei della guaina all'estradosso per quanto riguarda la reazione al fuoco della struttura.
Re: Caldaia in locale esterno - reazione al fuoco
rispetto alla centrale termica però ho la guaina combustibile non protetta da solaio
è accettabile ?
Re: Caldaia in locale esterno - reazione al fuoco
no scusa non mi sono spiegato.
diciamo che abbiamo la seguente configurazione (nell'ordine dal basso) :
- solaio in laterizio
- guaina bituminosa
- locale esterno CT
io mi preoccupo della classe di reazione al fuoco del locale esterno (che deve essere 0 o A1) e della guaina su ci poggia la mia CT non mi preoccupo ?
ai fini della conformità del locale esterno CT, credo sia rilevante il contributo del solaio con fuoco dall'esterno e non dall'interno del fabbricato
poi che la guiana sia poca roba è tutto da vedere
Re: Caldaia in locale esterno - reazione al fuoco
Ma, non ho capito, se il locale esterno poggia direttamente sulla guaina, c'è anche un pavimento all'interno del locale CT? Intendo "sopra" la guaina? O una volta entrati nel locale si cammina direttamente sulla guaina? Perchè dobbiamo considerare l'eventuale incendio della CT, quindi in tal caso se la guaina è direttamente esposta all'incendio non è certamente incombustibile. Diverso se il locale CT avesse una sorta di fondo incombustibile, il quale comunque poggiando a sua volta sulla guaina non può trasmettere il fuoco. Poi chiaramente tutto attorno al locale ci sarà la guaina della copertura, ma è comunque esterna al locale.stfire ha scritto: ↑gio ott 26, 2023 08:47no scusa non mi sono spiegato.
diciamo che abbiamo la seguente configurazione (nell'ordine dal basso) :
- solaio in laterizio
- guaina bituminosa
- locale esterno CT
io mi preoccupo della classe di reazione al fuoco del locale esterno (che deve essere 0 o A1) e della guaina su ci poggia la mia CT non mi preoccupo ?
ai fini della conformità del locale esterno CT, credo sia rilevante il contributo del solaio con fuoco dall'esterno e non dall'interno del fabbricato
poi che la guiana sia poca roba è tutto da vedere
Re: Caldaia in locale esterno - reazione al fuoco
Forse mi sono spiegato male e comunque le situazioni di francescoam e di stfire sono diverse.
D'accordo con Boba, quello che rileva è il rischio incendio interno al locale, non dall'esterno.
Quindi se ho il pavimento con guaina a vista interna al locale (situazione di stfire) secondo me non va bene, mentre se ho una guaina all'estradosso della copertura della CT in laterocemento (situazione di francescoam) questa potrebbe essere considerata ininfluente per la sicurezza della CT.
D'accordo con Boba, quello che rileva è il rischio incendio interno al locale, non dall'esterno.
Quindi se ho il pavimento con guaina a vista interna al locale (situazione di stfire) secondo me non va bene, mentre se ho una guaina all'estradosso della copertura della CT in laterocemento (situazione di francescoam) questa potrebbe essere considerata ininfluente per la sicurezza della CT.
-
- Messaggi: 32
- Iscritto il: gio ott 19, 2023 17:52
Re: Caldaia in locale esterno - reazione al fuoco
Concordo. Diciamo che se ho un incendio all'interno della CT è probabile che propaghi dalle aperture di ventilazione alla guaina sulla copertura. La conseguenza è una maggiore difficoltà di intervento per gli operatori VVF.
Il contrario è molto più improbabile, ma non si può del tutto escludere.