direzione protezione al fuoco pareti filtro autorimessa-edificio civile entrambi soggetti

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
spark
Messaggi: 85
Iscritto il: ven feb 13, 2015 16:47

direzione protezione al fuoco pareti filtro autorimessa-edificio civile entrambi soggetti

Messaggio da spark »

Buongiorno; ho un vano filtro PF che mette in comunicazione l'autorimessa condominiale (soggetta) con la scala condominiale (edificio soggetto) e con le cantine condominiali (quindi ho porte EI sia verso vano scala condominiale, sia verso autorimessa, sia verso corridoio cantine, sia verso loc. pattume.
Filtro deve essere EI90.

La porzione di pareti del filtro che confinano con autorimessa sono fatte con blocchi CLS già certificati EI90, quindi OK.
La porzione di pareti del filtro che confinano con corridoio cantine e loc pattumiera sono fatte con blocchi cls 80mm., sui quali hanno applicato (LATO FILTRO) una lastra antincendio per avere l'EI90 (come da rapp. class.). La parete però, in questo modo è certificata con lato fuoco nel filtro e NON per il lato fuoco nelle cantine o nel locale pattume o nel vano scala. Secondo voi devo dire all'amministratore di realizzare opere di riqualificazione anche dal lato della parete opposto al filtro (quindi dovrei far proteggere le pareti dal lato interno cantine, lato interno loc. pattume, in modo tale che la prete sia EI90 da entrabe i lati???? O sto esagerando??
Grazie.
Terminus
Messaggi: 12666
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: direzione protezione al fuoco pareti filtro autorimessa-edificio civile entrambi soggetti

Messaggio da Terminus »

Hai verificato che quella lastra non ti consente di certificare la parete anche con l'esposizione dal lato opposto ?
Comunque nel filtro il rischio incendio viene solitamente considerato molto basso, è il filtro che deve essere protetto da incendi nei locali adiacenti.
Sicuramente il locale immondizie è a rischio.
spark
Messaggi: 85
Iscritto il: ven feb 13, 2015 16:47

Re: direzione protezione al fuoco pareti filtro autorimessa-edificio civile entrambi soggetti

Messaggio da spark »

SI SI ho verificato e non esiste estensione lato opposto. Quindi concordi con me che prescrivere opere per proteggere il lato cantine e pattumiera sia corretto.
Terminus
Messaggi: 12666
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: direzione protezione al fuoco pareti filtro autorimessa-edificio civile entrambi soggetti

Messaggio da Terminus »

verso il filtro certamente
spark
Messaggi: 85
Iscritto il: ven feb 13, 2015 16:47

Re: direzione protezione al fuoco pareti filtro autorimessa-edificio civile entrambi soggetti

Messaggio da spark »

Grazie, molto gentile.