Buongiorno,
devo predisporre i modelli da presentare all'INAIL per lo schema che ho allegato. Ho due generatori modulari (ognuno di 5 caldaie) con un unico kit inail a valle dell'ultimo generatore, ed entrambi sono collegati in parallelo su un collettore e poi vanno ad uno scambiatore. Il secondario è a vaso aperto..
Ho vari dubbi:
1- Il modello RR/circuiti in questo caso non serve vero?
2- Io devo produrre due modelli RR/Generatori (ognuno per un generatore di calore anche se sono uguali) no?
3- nel modello RR/Generatori non devo compilare il campo "vaso di espansione aperto" del secondario giusto? (anche se il secondario è a vaso aperto)
4- Come si vede nello schema ho componenti di sicurezza ripetuti..esempio il vaso di espansione è sia su ogni caldaia che nel kit inail, stessa cosa le valvole di sicurezza.. quindi volevo sapere (siccome il campo è uno) se devo inserirci solo i dati di quelli del kit inail che sta a valle dell'ultimo generatore oppure ad esempio nel vaso di espansione considerare il volume totale (somma dei singoli vasi + quello nel kit inail).. grazie!
Consigli compilazione modelli INAIL
Moderatore: Edilclima
Consigli compilazione modelli INAIL
- Allegati
-
- schema.png (134.77 KiB) Visto 478 volte
Re: Consigli compilazione modelli INAIL
Teoricamente hai ragione su tutto.shinobi9 ha scritto: ↑mar ott 03, 2023 09:56 Buongiorno,
devo predisporre i modelli da presentare all'INAIL per lo schema che ho allegato. Ho due generatori modulari (ognuno di 5 caldaie) con un unico kit inail a valle dell'ultimo generatore, ed entrambi sono collegati in parallelo su un collettore e poi vanno ad uno scambiatore. Il secondario è a vaso aperto..
Ho vari dubbi:
1- Il modello RR/circuiti in questo caso non serve vero?
2- Io devo produrre due modelli RR/Generatori (ognuno per un generatore di calore anche se sono uguali) no?
3- nel modello RR/Generatori non devo compilare il campo "vaso di espansione aperto" del secondario giusto? (anche se il secondario è a vaso aperto)
4- Come si vede nello schema ho componenti di sicurezza ripetuti..esempio il vaso di espansione è sia su ogni caldaia che nel kit inail, stessa cosa le valvole di sicurezza.. quindi volevo sapere (siccome il campo è uno) se devo inserirci solo i dati di quelli del kit inail che sta a valle dell'ultimo generatore oppure ad esempio nel vaso di espansione considerare il volume totale (somma dei singoli vasi + quello nel kit inail).. grazie!
La modulistica INAIL eè carente in tutti questi casi anche se ti danno la possibilità di fare relazioni "integrative" per impianti più complessi. Occhio che i tecnici INAIL di nuova formazione sono pignoli e ti bocciano le pratiche per delle str@@@@@
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !