Potere calorifico MDF ignifugo

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
VALDA80
Messaggi: 361
Iscritto il: gio feb 26, 2009 10:24

Potere calorifico MDF ignifugo

Messaggio da VALDA80 »

Buonasera, sto calcolando il carico d'incendio specifico con il sw CLARAF 2.0 e mi trovo a dover inserire un MDF ignifugo. Ponendolo pari al legno vado fuori da i limiti che mi vengono imposti contrattualmente e quindi consapevole del trattamento ignifugo del materiale riterrei di ridurne il potere calorifico. Sapete fornirmi indicazione sulla correttezza di questo approccio e soprattutto quale potrebbe essere un valore congruo per detto materiale? Grazie
Terminus
Messaggi: 12670
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Potere calorifico MDF ignifugo

Messaggio da Terminus »

Ritengo che l'approccio corretto non sia di ridurre il PCI, ma di ridurre la massa coinvolta nell'incendio.
Il legno carbonizza, quindi al tempo t che ti occorre puoi determinare la massa di materiale coinvolta nell'incendio.
Siccome hai un trattamento superficiale, dovresti dedurre dal rapporto di prova quale può essere la massa di materiale coinvolta al tempo t che ti occorre certificare; per intervalli di tempo ridotti potrebbe anche essere pari a zero.
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1265
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Potere calorifico MDF ignifugo

Messaggio da travereticolare »

All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Rispondi