ciao,
in EC700 trovo spesso delle grosse differenze tra i consumi che mi restituisce il software e i dati reali da bolletta dell'amministratore (i reali sono inferiori dal 25 a oltre il 40%).
Per il classico condominio anni '70, zona Bologna, adotto valori medi di trasmittanza di 1,4 W/mqK per le pareti esterne e solai su non riscaldati, 1,5-2 per i sottotetti (a seconda di ciò che vedo). Le finestre e gli impianti inserisco ciò che rilevo, perciò non possono esserci errori che "spostano".
Ok che i centralizzati (almeno per ciò che vedo io) hanno tutti la contabilizzazione, perciò ormai i condòmini sono "educati" sull'utilizzo come lo sono gli occupanti dei riscaldamento autonomi; ma fatico a spiegarmi delle differenze così importanti
Utilizzo anche il fattore correttivo di contabilizzazione (0,90), ma non il fattore correttivo dell'energia utile.
Non mi ritengo soddisfatto del risultato che raggiungo
ESEMPIO (dello state ante intervento per verifica del modello):
fabbricato condominiale anni '50, zona Bologna, riscaldamento GPL, Volume lordo 4500 mc, sup disperdente 1900 mq, edificio in muratura portante in mattoni pieni di 40 cm (1,3 W/mqK), primo solaio su cantine (1,3 W/mqK), solaio sottotetto 2,3 W/mqK, finestre di vario tipo trasmittanza media a infisso 2,8.
Impianto centralizzato con caldaia a condensazione per solo riscaldamento con scambiatore e pompa di rilancio diretta, tubi che presumubilmente hanno un isolamento medio/scarso (ma per la maggior parte non sono visibili) e impianto a radiatori
Dalle bollette dell'amministratore ricavo un consumo annuale di GPL per il solo riscaldamento di 4.300 mc medi degli ultimi 2 anni
Da calcolo EC700 ottengo QH,gen,in 143.000 kWh, considero il p.c.i. del GPL a 12,8 kWh/kg e ottengo 11.172 kg/anno, considero 1 mc = 2 kg, pertanto da calcolo mi vengono 5.586 mc, con una differenza oltre il 22% e non mi sento molto soddisfatto. Se uso i valori direttamente in mc (e adotto 26.78 kWh/Smc) otterrei un consumo annuale di 5.340 mc di GPL, con uno scarto dalla realtà del 19%. Accettabile forse... o bene ma non benissimo.
Qualche dritta su cosa sto sbagliando?
consumo combustibile EC700 VS realtà
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 452
- Iscritto il: ven ago 03, 2007 10:35
- NoNickName
- Messaggi: 7904
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: consumo combustibile EC700 VS realtà
1mc liquido pesa 530Kg non 2Kg.
1mc gassoso pesa 1.87Kg.
PCI GPL liquido è 13.3kWh/Kg, non al m3.
PCI GPL gassoso è 23.7kWh/m3. Ovviamente 13.3/0.53 non fa 23.7, ma c'è da considerare il calore latente di evaporazione.
4300mc sono all'anno e sono liquidi o gas? Immagino gas.
1mc gassoso pesa 1.87Kg.
PCI GPL liquido è 13.3kWh/Kg, non al m3.
PCI GPL gassoso è 23.7kWh/m3. Ovviamente 13.3/0.53 non fa 23.7, ma c'è da considerare il calore latente di evaporazione.
4300mc sono all'anno e sono liquidi o gas? Immagino gas.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: consumo combustibile EC700 VS realtà
Si.
A parte l'involuicro che deve essere modellato correttamente:
Devi usare metodi di calcolo che contendano i dati giusti e validare il modello di diagnosi.
Temperature esterne
Temperature interne
Intermittenze
Ventilazione
Apporti interni
Ricircoli
Occupazione reale degli alloggi
Periodi di aumenti folli del combustibile e risparmio di conseguenza dell'utente
Io nelle diagnosi spesso arrivo spesso ad ottime approssimazioni
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
-
- Messaggi: 452
- Iscritto il: ven ago 03, 2007 10:35
Re: consumo combustibile EC700 VS realtà
ho arrotondato a 2 perchè ho trovato valori diversi in manuali diversi1mc gassoso pesa 1.87Kg.
nel calcolo ho considerato 12,8 kWh/kg e 26.78 kWh/Smc, l'errore non è quiPCI GPL liquido è 13.3kWh/Kg, non al m3.
PCI GPL gassoso è 23.7kWh/m3
sì, sono gas.Immagino gas.
grazie delle info
Re: consumo combustibile EC700 VS realtà
In EC700, sotto risultati energia primaria, risultati per generatore hai il consumo del generatore in Nm3, ti può essere utile per confrontarlo con i tuoi calcoli.
Come dice SuperP, ci sono molte variabili in gioco e arrivare a un risultato preciso in un condominio secondo me risulta difficile.
Come dice SuperP, ci sono molte variabili in gioco e arrivare a un risultato preciso in un condominio secondo me risulta difficile.
-
- Messaggi: 452
- Iscritto il: ven ago 03, 2007 10:35
Re: consumo combustibile EC700 VS realtà
ho sottovalutato la reale occupazione degli alloggi e probabilmente anche le T interne, dubito siano sempre a 20°C. Magari già correggendo questi parametri lo scarto del 20% potrebbe essere decisamente inferiore e rendere la base di partenza più veritieraA parte l'involuicro che deve essere modellato correttamente:
Devi usare metodi di calcolo che contendano i dati giusti e validare il modello di diagnosi.
Temperature esterne
Temperature interne
Intermittenze
Ventilazione
Apporti interni
Ricircoli
Occupazione reale degli alloggi
Periodi di aumenti folli del combustibile e risparmio di conseguenza dell'utente
grazie mille
-
- Messaggi: 452
- Iscritto il: ven ago 03, 2007 10:35
Re: consumo combustibile EC700 VS realtà
con il GPL sono Smc e comunque è troppo "alto" per la realtà. Ora provo a correggere il file variando ualche parametrohai il consumo del generatore in Nm3
grazie