Ho un caso con percorsi di esodo abbastanza lunghi;
ma se un percorso di esodo (non corridoio cieco) attraversa un filtro a prova di fumo
quella lunghezza non può essere omessa?
Qualcuno dice che vale solo per i corridoi ciechi...
effettivamente il codice sembrerebbe parlare solo di essi
omissione lunghezze percorsi di esodo
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2294
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
-
- Messaggi: 2294
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: omissione lunghezze percorsi di esodo
Piuttosto divido il capannone in compartimenti
così la lunghezza di esodo finisce quando si arriva nel compartimento
adiacentye...
così la lunghezza di esodo finisce quando si arriva nel compartimento
adiacentye...
Re: omissione lunghezze percorsi di esodo
Che io sappia, è possibile omettere la verifica delle lunghezze d'esodo verticali (scale) che abbiano caratteristiche di filtro, ma per le vie d'esodo orizzontali non saprei.....
Re: omissione lunghezze percorsi di esodo
Stò affrontando in questo periodo un capannone 430x230 metri circa 100.000 mq
Considerando Rvita A2 con lunghezza esodo max di 60 mt incrementandola del 30% con i requisiti aggiuntivi di cui al cap. S.4.10 arrivo a 78 mt
considerando che il lato corto del capannone è di 230 metri vuol dire che dal punto centrale sono fuori di circa 37 metri.
Soluzioni:
1- Esodo progressivo creando dei tunnel compartimentati in prossimità delle pareti perimetrali dove entrando li dentro la lunghezza riparte, svantaggio ne servono svariati lungo tutto il perimetro del capannone e intralciato il depsoito
2- Esodo progressivo creando compartimentazioni parallele al lato corto che si attivino con allarme incendi, stesso concetto di prima mi sposto da un compartimento ad un altro, ma una volta arrivato nel compartimento "sicuro" in ogni caso mi manca la lunghezza d'esodo, sono sempre oltre illimite.
3- modellazione fire engineering e dimostrazione che con un determinato scenario di incendio, il tempo d'esodo per le persone è X minuti, e fissare la resistenza al fuoco a 2*Xmin
Che dite?
Considerando Rvita A2 con lunghezza esodo max di 60 mt incrementandola del 30% con i requisiti aggiuntivi di cui al cap. S.4.10 arrivo a 78 mt
considerando che il lato corto del capannone è di 230 metri vuol dire che dal punto centrale sono fuori di circa 37 metri.
Soluzioni:
1- Esodo progressivo creando dei tunnel compartimentati in prossimità delle pareti perimetrali dove entrando li dentro la lunghezza riparte, svantaggio ne servono svariati lungo tutto il perimetro del capannone e intralciato il depsoito
2- Esodo progressivo creando compartimentazioni parallele al lato corto che si attivino con allarme incendi, stesso concetto di prima mi sposto da un compartimento ad un altro, ma una volta arrivato nel compartimento "sicuro" in ogni caso mi manca la lunghezza d'esodo, sono sempre oltre illimite.
3- modellazione fire engineering e dimostrazione che con un determinato scenario di incendio, il tempo d'esodo per le persone è X minuti, e fissare la resistenza al fuoco a 2*Xmin
Che dite?
Re: omissione lunghezze percorsi di esodo
visto il costo della soluzione 2, bisognerebbe costruire più muri o soluzioni equivalenti a 50/60 m di distanza, penso che valga la pena tentare con la soluzione 3. Come altezza dovresti essere abbastanza tranquillo.
La 1 non la vedo molto funzionale
La 1 non la vedo molto funzionale
Re: omissione lunghezze percorsi di esodo
Si altezza oltre 10 metri, anche secondo me credo che la 3 sia l'unica soluzione sensata
- travereticolare
- Messaggi: 1274
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: omissione lunghezze percorsi di esodo
La 3 è sicuramente migliore. Non capisco però perchè citi la resistenza al fuoco se la soluzione alternativa è relativa alla strategia S.4.3- modellazione fire engineering e dimostrazione che con un determinato scenario di incendio, il tempo d'esodo per le persone è X minuti, e fissare la resistenza al fuoco a 2*Xmin
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.