Funzioni secondarie IRAI

Messaggio da travereticolare »

Buongiorno a tutti,

Se un impianto IRAI di livello di prestazione IV secondo S.7 del CoPI mi comanda dei dispositivi elettromagnetici fermoporta per porte e portoni tagliafuoco (norma di prodotto UNI EN 14637), la funzione secondaria da garantire qual è?
G (Funzione di comando del sistema o attrezzatura di protezione contro l’incendio) o
H (Sistema automatico o attrezzatura di protezione contro l’incendio) ?

Poi, a questo punto domanda sorge spontanea, che differenza c'è tra funzione G e H, non capisco...
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
smilev
Messaggi: 194
Iscritto il: gio mar 02, 2017 10:09

Re: Funzioni secondarie IRAI

Messaggio da smilev »

Bella domanda, seguo la discussione con interesse. Io butta la mia......
La funzione H sono le serrande tagliafuoco, elettromagneti porta, interruzione impianto di climatizzazione, ecc... (Sistema automatico o attrezzatura di protezione contro l'incendio).
La funzione G è funzione comando di serrande tagliafuoco, elettromagneti di porte tagliafuoco, interruzione impianto di climatizzazione, ecc...
Leggendo la UNI 9795 la funzione G può essere svolta o dalla centrale rivelazione incendio o da altra centrale (locale) che si interfaccia con la centrale rivelazione incendi.
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1265
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Funzioni secondarie IRAI

Messaggio da travereticolare »

Ciao e grazie,

Quindi dici che se ho l'elettromagnete alla porta devo garantire sia la funzione H (componente) che la funzione G (comando)?
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
smilev
Messaggi: 194
Iscritto il: gio mar 02, 2017 10:09

Re: Funzioni secondarie IRAI

Messaggio da smilev »

Se la funzione H è ad esempio un impianto sprinkler, non è detto che deve essere comandato da IRAI quindi la funzione G può non esistere. G e H non sono previste quando l'avvio dei sistemi di protezione attiva e controllo o arresto di altri impianti sia demandato a procedure operative nella pianificazione d'emergenza.


"All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari." Sei mitico, decreto 1934
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1265
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Funzioni secondarie IRAI

Messaggio da travereticolare »

Se la funzione H è ad esempio un impianto sprinkler, non è detto che deve essere comandato da IRAI quindi la funzione G può non esistere. G e H non sono previste quando l'avvio dei sistemi di protezione attiva e controllo o arresto di altri impianti sia demandato a procedure operative nella pianificazione d'emergenza.
Ok penso di aver chiarito adesso.
"All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari." Sei mitico, decreto 1934
Mitico :lol:
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
smilev
Messaggi: 194
Iscritto il: gio mar 02, 2017 10:09

Re: Funzioni secondarie IRAI

Messaggio da smilev »

travereticolare ha scritto: mer ago 02, 2023 12:37
Se la funzione H è ad esempio un impianto sprinkler, non è detto che deve essere comandato da IRAI quindi la funzione G può non esistere. G e H non sono previste quando l'avvio dei sistemi di protezione attiva e controllo o arresto di altri impianti sia demandato a procedure operative nella pianificazione d'emergenza.
Ok penso di aver chiarito adesso.

Nooooooooo, aspetta l'intervento di qualcuno più autorevole.....
Terminus
Messaggi: 12670
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Funzioni secondarie IRAI

Messaggio da Terminus »

La H non è una funzione di centrale, bensì il dispositivo remoto di ricezione del comando del sistema antincendio.
La funzione G è appunto la funzione della centrale per l'azionamento del dispositivo remoto H.
smilev
Messaggi: 194
Iscritto il: gio mar 02, 2017 10:09

Re: Funzioni secondarie IRAI

Messaggio da smilev »

Terminus ha scritto: mer ago 02, 2023 13:33 La H non è una funzione di centrale, bensì il dispositivo remoto di ricezione del comando del sistema antincendio.
La funzione G è appunto la funzione della centrale per l'azionamento del dispositivo remoto H.
La funzione G, di comando attrezzature e ....... è una funzione della centrale o può essere esterna alla centrale?
La norma UNI 9795, Paragrafo 4.2 Componenti, nota 2 Gli elementi G e H possono richiedere alimentatori separati e con loro specifica norma di riferimento (per esempio evacuatori fumo calore con alimentatori UNI EN 12101-10).
Nell'immagine in allegato la funzione G fa parte di funzioni associate locali.
Allegati
9795.png
9795.png (47.27 KiB) Visto 458 volte
Terminus
Messaggi: 12670
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Funzioni secondarie IRAI

Messaggio da Terminus »

Fisicamente dovrebbe essere un modulo esterno di uscita, collegato al loop e sorvegliato, soggetto a norma EN 54.
smilev
Messaggi: 194
Iscritto il: gio mar 02, 2017 10:09

Re: Funzioni secondarie IRAI

Messaggio da smilev »

Terminus ha scritto: mer ago 02, 2023 16:18 Fisicamente dovrebbe essere un modulo esterno di uscita, collegato al loop e sorvegliato, soggetto a norma EN 54.
Grazie mille