Funzioni secondarie IRAI
Buongiorno a tutti,
Se un impianto IRAI di livello di prestazione IV secondo S.7 del CoPI mi comanda dei dispositivi elettromagnetici fermoporta per porte e portoni tagliafuoco (norma di prodotto UNI EN 14637), la funzione secondaria da garantire qual è?
G (Funzione di comando del sistema o attrezzatura di protezione contro l’incendio) o
H (Sistema automatico o attrezzatura di protezione contro l’incendio) ?
Poi, a questo punto domanda sorge spontanea, che differenza c'è tra funzione G e H, non capisco...
Se un impianto IRAI di livello di prestazione IV secondo S.7 del CoPI mi comanda dei dispositivi elettromagnetici fermoporta per porte e portoni tagliafuoco (norma di prodotto UNI EN 14637), la funzione secondaria da garantire qual è?
G (Funzione di comando del sistema o attrezzatura di protezione contro l’incendio) o
H (Sistema automatico o attrezzatura di protezione contro l’incendio) ?
Poi, a questo punto domanda sorge spontanea, che differenza c'è tra funzione G e H, non capisco...
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: Funzioni secondarie IRAI
Bella domanda, seguo la discussione con interesse. Io butta la mia......
La funzione H sono le serrande tagliafuoco, elettromagneti porta, interruzione impianto di climatizzazione, ecc... (Sistema automatico o attrezzatura di protezione contro l'incendio).
La funzione G è funzione comando di serrande tagliafuoco, elettromagneti di porte tagliafuoco, interruzione impianto di climatizzazione, ecc...
Leggendo la UNI 9795 la funzione G può essere svolta o dalla centrale rivelazione incendio o da altra centrale (locale) che si interfaccia con la centrale rivelazione incendi.
La funzione H sono le serrande tagliafuoco, elettromagneti porta, interruzione impianto di climatizzazione, ecc... (Sistema automatico o attrezzatura di protezione contro l'incendio).
La funzione G è funzione comando di serrande tagliafuoco, elettromagneti di porte tagliafuoco, interruzione impianto di climatizzazione, ecc...
Leggendo la UNI 9795 la funzione G può essere svolta o dalla centrale rivelazione incendio o da altra centrale (locale) che si interfaccia con la centrale rivelazione incendi.
- travereticolare
- Messaggi: 1265
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Funzioni secondarie IRAI
Ciao e grazie,
Quindi dici che se ho l'elettromagnete alla porta devo garantire sia la funzione H (componente) che la funzione G (comando)?
Quindi dici che se ho l'elettromagnete alla porta devo garantire sia la funzione H (componente) che la funzione G (comando)?
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: Funzioni secondarie IRAI
Se la funzione H è ad esempio un impianto sprinkler, non è detto che deve essere comandato da IRAI quindi la funzione G può non esistere. G e H non sono previste quando l'avvio dei sistemi di protezione attiva e controllo o arresto di altri impianti sia demandato a procedure operative nella pianificazione d'emergenza.
"All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari." Sei mitico, decreto 1934
"All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari." Sei mitico, decreto 1934
- travereticolare
- Messaggi: 1265
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Funzioni secondarie IRAI
Ok penso di aver chiarito adesso.Se la funzione H è ad esempio un impianto sprinkler, non è detto che deve essere comandato da IRAI quindi la funzione G può non esistere. G e H non sono previste quando l'avvio dei sistemi di protezione attiva e controllo o arresto di altri impianti sia demandato a procedure operative nella pianificazione d'emergenza.
Mitico"All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari." Sei mitico, decreto 1934
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: Funzioni secondarie IRAI
travereticolare ha scritto: ↑mer ago 02, 2023 12:37Ok penso di aver chiarito adesso.Se la funzione H è ad esempio un impianto sprinkler, non è detto che deve essere comandato da IRAI quindi la funzione G può non esistere. G e H non sono previste quando l'avvio dei sistemi di protezione attiva e controllo o arresto di altri impianti sia demandato a procedure operative nella pianificazione d'emergenza.
Nooooooooo, aspetta l'intervento di qualcuno più autorevole.....
Re: Funzioni secondarie IRAI
La H non è una funzione di centrale, bensì il dispositivo remoto di ricezione del comando del sistema antincendio.
La funzione G è appunto la funzione della centrale per l'azionamento del dispositivo remoto H.
La funzione G è appunto la funzione della centrale per l'azionamento del dispositivo remoto H.
Re: Funzioni secondarie IRAI
La funzione G, di comando attrezzature e ....... è una funzione della centrale o può essere esterna alla centrale?
La norma UNI 9795, Paragrafo 4.2 Componenti, nota 2 Gli elementi G e H possono richiedere alimentatori separati e con loro specifica norma di riferimento (per esempio evacuatori fumo calore con alimentatori UNI EN 12101-10).
Nell'immagine in allegato la funzione G fa parte di funzioni associate locali.
- Allegati
-
- 9795.png (47.27 KiB) Visto 458 volte
Re: Funzioni secondarie IRAI
Fisicamente dovrebbe essere un modulo esterno di uscita, collegato al loop e sorvegliato, soggetto a norma EN 54.