Devo fare una SCIA senza aggravio di rischio per un nuovo impianto fotovoltaico. Mi hanno chiamato ad impianto già installato, anche se da poco.
La conduttura che alloggia i cavi di corrente continua che dalle stringhe arriva agli inverter passa proprio a fianco di una finestra.
Ho proposto di tamponare la finestra per almeno 1m. L'installatore in alternativa mi ha proposto di avvolgere i cavi che passano nella conduttura con questa fascia intumescente
https://www.obo.it/prodotti/sistemi-di- ... -content-2
Io preferirei tamponare la finestra con doppia lastra in cemento alleggerito fibrorinforzato.
Che ne pensate?
Protezione conduttura DC fotovoltaico da finestra
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 5323
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
-
- Messaggi: 1608
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: Protezione conduttura DC fotovoltaico da finestra
La norma chiede almeno 1 m di distanza pertanto altre soluzioni non sarebbero, teoricamente, utilizzabili. Se vuoi stare tranquillo dovresti far tamponare la finestra. Va anche detto però che la circolare sul FV è piena di lacune, un po' superata e che di situazioni come queste è pieno.
- weareblind
- Messaggi: 3059
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Protezione conduttura DC fotovoltaico da finestra
Eh sono messo uguale...
-
- Messaggi: 5323
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Protezione conduttura DC fotovoltaico da finestra
Sono d'accordo con te, infatti ho chiesto di tamponare. Anche perché quella guaina intumescente che mi propongono mi porta a fare una valutazione del rischio e dimostrare che sia almeno uguale o equivalente al distanziamento...mmaarrccoo ha scritto: ↑lun lug 17, 2023 18:51 La norma chiede almeno 1 m di distanza pertanto altre soluzioni non sarebbero, teoricamente, utilizzabili. Se vuoi stare tranquillo dovresti far tamponare la finestra. Va anche detto però che la circolare sul FV è piena di lacune, un po' superata e che di situazioni come queste è pieno.
Tom Bishop
Re: Protezione conduttura DC fotovoltaico da finestra
beh la scheda tecnica non indica il grado EI raggiunto dai cavi inguainati...però se fosse idoneo (cioè conforme al carico incendio del compartimento, perchè non usarlo? direi che è sostenibile che il cavo è come se fosse racchiuso in un condotto EI xx , equivalente al fatto che il cavo fosse libero e il grado Ei xx fosse dato dalla parete.
Fornisco altro spunto: il metro di distanza vale anche se in copertura devi attraversare la proiezione di un compartimento...in tal caso se il carico incendio è 30, puoi mettere le lastre cementizie accoppiate che fanno tanti Produttori, ma se devi avere Ei 60-90-120 come fai? inguainare i cavi con prodotti EI 60-90-120 potrebbe essere una buona soluzione
Fornisco altro spunto: il metro di distanza vale anche se in copertura devi attraversare la proiezione di un compartimento...in tal caso se il carico incendio è 30, puoi mettere le lastre cementizie accoppiate che fanno tanti Produttori, ma se devi avere Ei 60-90-120 come fai? inguainare i cavi con prodotti EI 60-90-120 potrebbe essere una buona soluzione