RTV 13 punto V. 13.3 "Classificazione".
Ipotizziamo un edificio commerciale di media superficie, ad esempio 3000 mq e affollamento >300 persone.
Questo edificio diciamo che ha 2500 mq monopiano (zona di vendita H<12 m), poi i restanti 500 mq sono divisi su 2 piani (uffici, spogliatoi, ecc) e si elevano oltre la copertura della vendita.
Le chiusure d'ambito servono a non trasmettere il fuoco fra i piani...potrei quindi classificare SA le chiusure (pareti esterne e copertura) della zona vendita essendo questa monopiano e SB le chiusure del blocco minore su 2 piani?
Altrimenti diventa tutto SB...mi sembra pesante
Chiusura d'ambito mista SA e SB
Moderatore: Edilclima
Re: Chiusura d'ambito mista SA e SB
direi che puoi classificare SA la parte bassa se questa ha un'idonea fascia di separazione da quella alta
- travereticolare
- Messaggi: 1265
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Chiusura d'ambito mista SA e SB
Se si legge la RTV sembrerebbe far intendere che le classificazioni sono riferite all'intero edificio.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.