A parte i riferimenti di norma da uni 9182 ecc abbiamo sempre detto che per i diametri dell'audizione idrica serve un po' di senso pratico ed esperienza.
L'adduzione principale per una unifamiliare come la fate? 32 per acqua fredda e calda con stacchi 26 ai bagni e ricircolo 20?
Diametri adduzione idrica
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 214
- Iscritto il: gio dic 20, 2012 16:48
Re: Diametri adduzione idrica
Per le unifamiliari quando possibile faccio dei collettori primari da 1" alimentati con 32AF e 26AC e linee secondarie 26AF e 20AC per ogni servizio
Ricircolo sempre con collettore alimentato con il 20 e singole derivazioni da 16
Alimentazione sanitari AF/AC16, tranne per la doccia dove prevedo 20
Nei condomini, per ogni singolo appartamento 26AF + 20AC e stacchi 20AF/AC
Ricircolo sempre con collettore alimentato con il 20 e singole derivazioni da 16
Alimentazione sanitari AF/AC16, tranne per la doccia dove prevedo 20
Nei condomini, per ogni singolo appartamento 26AF + 20AC e stacchi 20AF/AC