Doppia regolazione climatica con sonda esterna su primario e secondario
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2719
- Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37
Doppia regolazione climatica con sonda esterna su primario e secondario
Nel riqualificare una centrale termica condominiale con installazione di caldaie a condensazione e scambiatore di calore che separa il circuito primario dal secondario, ho visto che alcuni prevedono una regolazione climatica con sonda esterna che agisce sulla caldaia e un'altra regolazione climatica, sempre climatica con sonda esterna, che agisce sulla valvola a tre vie del circuito secondario. Mi chiedo cosa pensate, ne togliereste una delle 2?
- NoNickName
- Messaggi: 7931
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Doppia regolazione climatica con sonda esterna su primario e secondario
La seconda non serve a niente. Il comfort atteso non cambia al variare delle condizioni climatiche. E' il fabbisogno che cambia.marcoaroma ha scritto: ↑mer mag 10, 2023 19:36 Nel riqualificare una centrale termica condominiale con installazione di caldaie a condensazione e scambiatore di calore che separa il circuito primario dal secondario, ho visto che alcuni prevedono una regolazione climatica con sonda esterna che agisce sulla caldaia e un'altra regolazione climatica, sempre climatica con sonda esterna, che agisce sulla valvola a tre vie del circuito secondario. Mi chiedo cosa pensate, ne togliereste una delle 2?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Doppia regolazione climatica con sonda esterna su primario e secondario
E' più vero il contrario. Al calare della temperatura devi avere acqua più calda ai terminali se sono dimensionati correttamente per sfruttare la climatica.
Questo ti da il confort. Avere il primario a temperatura variabile ti incide sull'efficienza del generatore, ma dipende soprattutto dal generatore.
Poi avendo un primario e un secondario dipende da come sono le portate...così è difficile dire
Questo ti da il confort. Avere il primario a temperatura variabile ti incide sull'efficienza del generatore, ma dipende soprattutto dal generatore.
Poi avendo un primario e un secondario dipende da come sono le portate...così è difficile dire
redigere redigere redigere
Re: Doppia regolazione climatica con sonda esterna su primario e secondario
Buona parte dei generatori a condensazione hanno un regolatore climatico che gestisce la temperatura del secondario e regola il generatore per fornire la temperatura d'acqua necessaria senza necessità di valvola di regolazione sul secondario, questo a condizione che sul secondario non si debba produrre anche acqua calda sanitaria.
- NoNickName
- Messaggi: 7931
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Doppia regolazione climatica con sonda esterna su primario e secondario
No, devi avere più calore, non temperatura più calda.
Per avere più calore al secondario devi avere la temperatura più alta al primario, ed aumentare il dt a cavallo dello scambiatore.
Dato che il rendimento del terminale ambiente è invariante rispetto alla temperatura esterna, cambieranno gli angoli e i tempi dell'apertura della regolazione del terminale.
Se al contrario aumenti la temperatura al secondario, ottieni l'effetto contrario (riduzione del dt a cavallo dello scambiatore).
Se infine aumenti al temperatura sia al primario che al secondario, non hai nessun beneficio in termini di quantità di calore scambiato tra i due lati.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Doppia regolazione climatica con sonda esterna su primario e secondario
Se a valle dello scambiatore hai un unico circuito, e il produttore del generatore lo consente, puoi mettere la sonda di mandata a valle dello scambiatore. Se non hai questa possibilità diventa difficile regolare la T di mandata, con la sola regolazione climatica sul primario, nel caso la portata al secondario variabile per esempio per la presenza di valvole termostatiche
Re: Doppia regolazione climatica con sonda esterna su primario e secondario
Perchè impuntarsi? Serve alzare la temperatura dei terminali se devi aumentare la resa è l'unico modo per avere "più calore" che in realtà è più potenza non più energia. In un sistema con doppia regolazione, senza uno schema e senza conoscere la logica di funzionamento, è difficile capire cosa ha pensato chi ha fatto l'impianto. E' ben posisbile che la temperatura del primario sia comunque sempre superiore alla temperatura del secondario e che le due regolazioni "scorrano" insieme.NoNickName ha scritto: ↑gio mag 11, 2023 16:07No, devi avere più calore, non temperatura più calda.
redigere redigere redigere
Re: Doppia regolazione climatica con sonda esterna su primario e secondario
Concordo, anche sul fatto che non vedo perché impuntarsi.E' ben possibile che la temperatura del primario sia comunque sempre superiore alla temperatura del secondario e che le due regolazioni "scorrano" insieme.
- NoNickName
- Messaggi: 7931
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Doppia regolazione climatica con sonda esterna su primario e secondario
Mi impunto quando leggo consigli sbagliati, perchè perpetuiamo sciocchezze
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Doppia regolazione climatica con sonda esterna su primario e secondario
Per quanto mi avevano insegnato, il calore scambiato non dipende dal salto di temperatura.
Questo incide sulla superficie di scambio, che, ovviamente, deve essere adeguata al dT.
Qui non si parla di superficie di scambio ma di regolazione.
Se a monte hai una T più alta che a valle e una S adeguata dello scambiatore, puoi regolare con climatica a valle e, a monte, lasciare una T costantemente più alta. Se è sempre più alta e la S è adeguata, tutto funziona perfettamente.
Questo incide sulla superficie di scambio, che, ovviamente, deve essere adeguata al dT.
Qui non si parla di superficie di scambio ma di regolazione.
Se a monte hai una T più alta che a valle e una S adeguata dello scambiatore, puoi regolare con climatica a valle e, a monte, lasciare una T costantemente più alta. Se è sempre più alta e la S è adeguata, tutto funziona perfettamente.
- NoNickName
- Messaggi: 7931
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Doppia regolazione climatica con sonda esterna su primario e secondario
Mai sentito Q = ṁ c Δt ?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Doppia regolazione climatica con sonda esterna su primario e secondario
ma spreca energia.
infatti il sistema che si sta esaminando ha una regolazione anche lato primario, che sembra abbassare la T di ingresso allo scambiatore in base alla climatica. il che non è mica stupido: il dubbio resta sul perchè due climatiche distinte (una a monte e una a valle dello scambiatore): per seguire i concetti esposti infatti ne basta una, che comandi entrambi i circuiti. la seconda che vantaggi darebbe? questo è il dubbio.
Re: Doppia regolazione climatica con sonda esterna su primario e secondario
Sì.Mai sentito Q = ṁ c Δt ?
Ma considerando la stessa massa, non due masse differenti.
Ma forse non ero attento?
Re: Doppia regolazione climatica con sonda esterna su primario e secondario
Non ero a conoscenza che esistessero climatiche che possano comandare due differenti curve.ne basta una, che comandi entrambi i circuiti
Mi sai dire chi la costruisce?
- NoNickName
- Messaggi: 7931
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Doppia regolazione climatica con sonda esterna su primario e secondario
Fissate le portate dai due lati dello scambiatore e la geometria dello scambiatore stesso, a tuo parere da cosa dipende dalla quantità di calore scambiato, se non dal deltaT?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Doppia regolazione climatica con sonda esterna su primario e secondario
Era un collega che mi diceva: il calore è lo stesso dai due lati dello scambiatore.
Cercava di aiutarmi a capire, in maniera comprensibile, senza formule.
Purtroppo, senza risultati.
Cercava di aiutarmi a capire, in maniera comprensibile, senza formule.
Purtroppo, senza risultati.
-
- Messaggi: 5321
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Doppia regolazione climatica con sonda esterna su primario e secondario
Serve nel caso in cui i secondari servono zone con esigenze o terminali diversi tra loro, altrimenti, a mio avviso, inutile.marcoaroma ha scritto: ↑mer mag 10, 2023 19:36 Nel riqualificare una centrale termica condominiale con installazione di caldaie a condensazione e scambiatore di calore che separa il circuito primario dal secondario, ho visto che alcuni prevedono una regolazione climatica con sonda esterna che agisce sulla caldaia e un'altra regolazione climatica, sempre climatica con sonda esterna, che agisce sulla valvola a tre vie del circuito secondario. Mi chiedo cosa pensate, ne togliereste una delle 2?
Tom Bishop
Re: Doppia regolazione climatica con sonda esterna su primario e secondario
boh, noi usiamo sistemi programmabili (tipo h. o s.), una centralina fa quello che le diciamo di fare e può gestire n uscite (in senso logico), di sonda esterna ne basta solo una. non sono tutti così? allora forse il motivo è quello, se ci sono sistemi "predigeriti" con 1 in e 1 out e basta, magari si spende meno a metterne due e duplicare la sonda, che a metterne uno programmabile.
-
- Messaggi: 2719
- Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37
Re: Doppia regolazione climatica con sonda esterna su primario e secondario
Interessantissimi i vostri scambi di opinioni.
Lo schema di cui parlo è una centrale termica unica con più caldaie separate nel primario e dopo lo scambiatore di calore ci sono tre circuiti secondari di tre palazzine residenziali. I carichi richiesti dai tre circuiti possono essere quindi molto diversi tra di loro. E' disponibile sia un sistema unico di termoregolazione che gestisce sia il primario sia i 3 secondari in base alle temperature sia un sistema alternativo di cui vi chiedevo sopra con una termoregolazione sul primario e, indipendenti, 3 termoregolazioni climatiche sulle valvole a tre vie di ciascun secondario. La seconda configurazione è meno costosa perché usa componenti più semplici.
Lo schema di cui parlo è una centrale termica unica con più caldaie separate nel primario e dopo lo scambiatore di calore ci sono tre circuiti secondari di tre palazzine residenziali. I carichi richiesti dai tre circuiti possono essere quindi molto diversi tra di loro. E' disponibile sia un sistema unico di termoregolazione che gestisce sia il primario sia i 3 secondari in base alle temperature sia un sistema alternativo di cui vi chiedevo sopra con una termoregolazione sul primario e, indipendenti, 3 termoregolazioni climatiche sulle valvole a tre vie di ciascun secondario. La seconda configurazione è meno costosa perché usa componenti più semplici.
Re: Doppia regolazione climatica con sonda esterna su primario e secondario
il primo sistema potrebbe avere un senso se oltre alla ciimatica regolasse anche la portata in base alla richiiesta cumulata dei secondari (in modo da alzare il dT fino al valore nominale anche in condizioni di carico intermedio): se non usa le info dei secondari di cui dispone per trarne vantaggio, allora meglio quello semplice che costa di meno.