Distanze contenitori-distributori gasolio D.M. 22/11/2017

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
stfire
Messaggi: 1106
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Distanze contenitori-distributori gasolio D.M. 22/11/2017

Messaggio da stfire »

devo posizionare un contenitore-distributore gasolio secondo D.M. 22/11/2017
allegato 1 - 5. Distanze di sicurezza
da un fabbricato di deposito, costituente attività soggetta VVF, devo tenere 10 m
la norma poi dice che posso dimezzare la distanza (quindi 5 m) se interpongo un elemento di separazione EI 60

domanda:
se il mio contenitore-distributore gasolio lo colloco ad una distanza di 5m (o > 5m ma < 10m) dal fabbricato di deposito,
e tutta la parete del deposito è cieca e certifcata EI60, sono a posto secondo voi ?
oppure la norma chiede che il muro tagliafuoco sia posto a 5m dal contenitore-distributore gasolio e poi vi siano altri 5m poi dal deposito ?

grazie
dorinag
Messaggi: 59
Iscritto il: mer apr 18, 2018 16:44

Re: Distanze contenitori-distributori gasolio D.M. 22/11/2017

Messaggio da dorinag »

scusa ma se tieni 5 metri tra serbatoio e muro e poi devi tenere altri 5 metri tra muro ed edificio ...torniamo ai 10 metri iniziali... :D

o forse non ho capito la domanda...
Terminus
Messaggi: 12666
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Distanze contenitori-distributori gasolio D.M. 22/11/2017

Messaggio da Terminus »

Secondo me, nessuna delle due.
La distanza di sicurezza è dal fabbricato, indipendentemente se questo è resistente al fuoco o meno.
Viene richiesta una distanza minima di 5m dal fabbricato, a condizione di mettere in mezzo un muro EI60, quindi sembra proprio che questo muro debba essere indipendente dal fabbricato.
Alla lettera potresti anche realizzare una controparete EI60 adiacente al fabbricato da "difendere", quindi a 5m da cdm.
stfire
Messaggi: 1106
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Distanze contenitori-distributori gasolio D.M. 22/11/2017

Messaggio da stfire »

dorinag ha scritto: gio mag 04, 2023 10:42 scusa ma se tieni 5 metri tra serbatoio e muro e poi devi tenere altri 5 metri tra muro ed edificio ...torniamo ai 10 metri iniziali...
esatto, ho sbagliato a scrivere
stfire ha scritto: gio mag 04, 2023 10:25 oppure la norma chiede che il muro tagliafuoco sia posto a 5m dal contenitore-distributore gasolio e poi vi siano altri 5m poi dal deposito ?
intendevo dire:
oppure la norma chiede che il muro tagliafuoco sia posto a 2,5m dal contenitore-distributore gasolio e poi vi siano altri 2,5m poi dal deposito ?
Terminus ha scritto: gio mag 04, 2023 10:44 Viene richiesta una distanza minima di 5m dal fabbricato, a condizione di mettere in mezzo un muro EI60, quindi sembra proprio che questo muro debba essere indipendente dal fabbricato.
ok come intendevo dire, 5 m come somma delle due distanze (2,5+2,5m oppure anche diverse combinazioni)
Terminus ha scritto: gio mag 04, 2023 10:44 Alla lettera potresti anche realizzare una controparete EI60 adiacente al fabbricato da "difendere", quindi a 5m da cdm.
questa soluzione mi sembra ridondante avendo già la parete EI60 del fabbricato
capisco però il tuo discorso come da punto precedente

grazie
smilev
Messaggi: 194
Iscritto il: gio mar 02, 2017 10:09

Re: Distanze contenitori-distributori gasolio D.M. 22/11/2017

Messaggio da smilev »

Terminus ha scritto: gio mag 04, 2023 10:44 Secondo me, nessuna delle due.
La distanza di sicurezza è dal fabbricato, indipendentemente se questo è resistente al fuoco o meno.
Viene richiesta una distanza minima di 5m dal fabbricato, a condizione di mettere in mezzo un muro EI60, quindi sembra proprio che questo muro debba essere indipendente dal fabbricato.
Alla lettera potresti anche realizzare una controparete EI60 adiacente al fabbricato da "difendere", quindi a 5m da cdm.
Questa è bella come risposta. Alla lettera hai perfettamente ragione.
Tom Bishop
Messaggi: 5302
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Distanze contenitori-distributori gasolio D.M. 22/11/2017

Messaggio da Tom Bishop »

Terminus ha scritto: gio mag 04, 2023 10:44 Secondo me, nessuna delle due.
La distanza di sicurezza è dal fabbricato, indipendentemente se questo è resistente al fuoco o meno.
Viene richiesta una distanza minima di 5m dal fabbricato, a condizione di mettere in mezzo un muro EI60, quindi sembra proprio che questo muro debba essere indipendente dal fabbricato.
Alla lettera potresti anche realizzare una controparete EI60 adiacente al fabbricato da "difendere", quindi a 5m da cdm.
Anche io seguirei questa logica.
Tom Bishop
n.vignali
Messaggi: 33
Iscritto il: lun mar 22, 2021 08:27

Re: Distanze contenitori-distributori gasolio D.M. 22/11/2017

Messaggio da n.vignali »

domanda in tal caso invece di realizzare un nuovo muro, può essere applicata secondo voi una vernice intumescente?