Caldaia a condensazione e messa a terra

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Nobile68
Messaggi: 15
Iscritto il: mar gen 17, 2023 08:19

Caldaia a condensazione e messa a terra

Messaggio da Nobile68 »

Buongiorno. In condominio stiamo cambiando le caldaie nei singoli appartamenti con caldaie di nuova generazione a condensazione digitali e sofisticate. Abbiamo avuto problemi nell'installazione e non sappiamo ancora se siano da attribuire a scarsa affidabilità degli installatori o difettosità del modello installato. Risultato dopo due giorni di funzionamento necessario sostituire la scheda elettronica! Uno dei tecnici del service mi dice che il danno potrebbe essere causato dal fatto che l'impianto non è a norma perchè il salvavita non è collegato a terra (la linea terra è comunque presente nell'abitazione anno costruzione 1986) Chiedo è una affermazione che ha fondamento tecnico e legislativo??? Grazie
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7904
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Caldaia a condensazione e messa a terra

Messaggio da NoNickName »

Nobile68 ha scritto: ven feb 17, 2023 13:08 Chiedo è una affermazione che ha fondamento tecnico e legislativo???
Il salvavita, se intende più propriamente il cosiddetto magnetotermico differenziale, non è mai collegato a terra.
Esso misura la corrente differenziale tra il neutro e la fase, che deve essere sempre ZERO o molto piccola.
Forse intendeva dire che esiste un potenziale non nullo tra il neutro e la terra, e in questo caso è possibile che la scheda sia bruciata, perché la presenza di una differenza di potenziale nella caldaia tra il neutro e la terra potrebbe "sfondare" gli isolamenti dei componenti elettronici.
Ovviamente, prima di cambiare la scheda, va sistemato l'impianto elettrico, altrimenti si romperà nuovamente.
Però potrebbe anche aver fatto qualche sciocchezza lui... impossibile saperlo.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
ingpignolo
Messaggi: 373
Iscritto il: lun ago 06, 2012 18:57

Re: Caldaia a condensazione e messa a terra

Messaggio da ingpignolo »

Mi è capitato che una caldaia andasse continuamente in blocco a causa del mancato collegamento dell’impianto di terra all’appartamento.
Abbiamo quindi aperto una scatola nel vano scale e ci siamo accorti che l’elettricista non aveva collegato la terra.
Ripristinato il collegamento e la caldaia non ha più dato problemi.

Il problema si è verificato solo con la nuova caldaia a condensazione , con la vecchia caldaia mai avuto problemi.

Sta di fatto che per anni l’appartamento ero rimasto senza allacciamento all’impianto di terra di condominio :shock:
Rispondi