miscelatore impianto due zone

Messaggio da mcm »

Buonasera,

vorrei chiedervi un parere per un impianto a due zone in pompa di calore.
In particolare, la pompa di calore è a servizio di un pavimento radiante e di tre fancoil. Ci sono due collettori diversi per le due zone, uno per il radiante e uno per i fancoil. Ora, l'impianto sta lavorando tutto alla stessa temperatura di mandata, cioè 34 gradi circa, per cui i fancoil non riescono a lavorare. E' necessario aumentare la temperatura di mandata a 45 gradi e miscelare l'acqua in uscita dal serbatoio all'ingresso del collettore del radiante. E' corretto? E' un lavoro oneroso in termini economici? Come viene generalmente gestito?

Grazie
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7912
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: miscelatore impianto due zone

Messaggio da NoNickName »

E' corretto. La temperatura più alta in inverno e più bassa in estate è sul circuito non miscelato (fancoil), mentre sull'altro si fa la miscelazione.
Generalmente viene gestito direttamente dalla pompa di calore.
L'onerosità è un valore relativo. Non dovrebbe essere proibitivo.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
mcm
Messaggi: 137
Iscritto il: ven feb 15, 2013 11:51
Località: Brescia

Re: miscelatore impianto due zone

Messaggio da mcm »

NoNickName ha scritto: ven gen 20, 2023 23:19 E' corretto. La temperatura più alta in inverno e più bassa in estate è sul circuito non miscelato (fancoil), mentre sull'altro si fa la miscelazione.
Generalmente viene gestito direttamente dalla pompa di calore.
L'onerosità è un valore relativo. Non dovrebbe essere proibitivo.
L'idraulico non ha predisposto la miscelazione. La pompa di calore è una splittata, per cui ha un serbatoio interno. Sul display la temperatura del riscaldamento è a 34 gradi. A questo punto andrà aumentata la temperatura di mandata a 45 gradi. Mentre per la miscelazione che soluzioni ci sono?

Grazie