Buongiorno,
un fabbricato ad uso uffici è attualmente dotato di caldaia a condensazione da 115 Kw per l'inverno e Chiller da 112 Kw per l'estate, adesso vorrebbero eliminare la caldaia e mettere una pdc.
A livello normativo essendo un cambio combustibile va fatta la legge 10.
La mia domanda è questa: in quale caso si rientra?
ristrutturazione impianto o sostituzione del generatore?
nel primo caso dovrei fare l'input di tutto il fabbricato e fare le verifiche di efficienza dettagliate oltre alla diagnosi energetica;
nel secondo caso a mio avviso si potrebbe fare una legge 10 "semplificata" verificando i dati di COP e EER minori della norma oltre ad altre verifiche;
Grazie a chi mi potrà aiutare.
CAMBIO COMBUSTIBILE LEGGE 10
Moderatore: Edilclima
Re: CAMBIO COMBUSTIBILE LEGGE 10
Se non vengono modificati i terminali e il sistema di distribuzione, allora si tratta di sostituzione di generatore, non ristrutturazione impianto.Mattesan ha scritto: ↑lun gen 16, 2023 09:36 Buongiorno,
un fabbricato ad uso uffici è attualmente dotato di caldaia a condensazione da 115 Kw per l'inverno e Chiller da 112 Kw per l'estate, adesso vorrebbero eliminare la caldaia e mettere una pdc.
A livello normativo essendo un cambio combustibile va fatta la legge 10.
La mia domanda è questa: in quale caso si rientra?
ristrutturazione impianto o sostituzione del generatore?
nel primo caso dovrei fare l'input di tutto il fabbricato e fare le verifiche di efficienza dettagliate oltre alla diagnosi energetica;
nel secondo caso a mio avviso si potrebbe fare una legge 10 "semplificata" verificando i dati di COP e EER minori della norma oltre ad altre verifiche;
Grazie a chi mi potrà aiutare.
Re: CAMBIO COMBUSTIBILE LEGGE 10
Grazie delle risposte, allora legge 10 "semplificata"...
per simcat .. nel caso di sostituzione combustibile anche sotto i 50Kw a mio avviso serve al legge10... per sostituzione generatore...
i 50Kw credo si riferiscano a pari generatore con stesso combustibile ..
o mi sbaglio?
per simcat .. nel caso di sostituzione combustibile anche sotto i 50Kw a mio avviso serve al legge10... per sostituzione generatore...
i 50Kw credo si riferiscano a pari generatore con stesso combustibile ..
o mi sbaglio?
Re: CAMBIO COMBUSTIBILE LEGGE 10
siMattesan ha scritto: ↑mer gen 18, 2023 14:54 Grazie delle risposte, allora legge 10 "semplificata"...
per simcat .. nel caso di sostituzione combustibile anche sotto i 50Kw a mio avviso serve al legge10... per sostituzione generatore...
i 50Kw credo si riferiscano a pari generatore con stesso combustibile ..
o mi sbaglio?
Re: CAMBIO COMBUSTIBILE LEGGE 10
Certo, infatti ho scritto e, nel senso che oltre al cambio di combustibile sei anche in quella casistica.Mattesan ha scritto: ↑mer gen 18, 2023 14:54 Grazie delle risposte, allora legge 10 "semplificata"...
per simcat .. nel caso di sostituzione combustibile anche sotto i 50Kw a mio avviso serve al legge10... per sostituzione generatore...
i 50Kw credo si riferiscano a pari generatore con stesso combustibile ..
o mi sbaglio?
L'unica questione rimane per le pdc sotto i 15 kW per le quali, anche se è un cambio di combustibile, sei esonerato dalla pratica ex L10 (ci sono varie discussioni al riguardo)
Re: CAMBIO COMBUSTIBILE LEGGE 10
esattosimcat ha scritto: ↑mer gen 18, 2023 18:12Certo, infatti ho scritto e, nel senso che oltre al cambio di combustibile sei anche in quella casistica.Mattesan ha scritto: ↑mer gen 18, 2023 14:54 Grazie delle risposte, allora legge 10 "semplificata"...
per simcat .. nel caso di sostituzione combustibile anche sotto i 50Kw a mio avviso serve al legge10... per sostituzione generatore...
i 50Kw credo si riferiscano a pari generatore con stesso combustibile ..
o mi sbaglio?
L'unica questione rimane per le pdc sotto i 15 kW per le quali, anche se è un cambio di combustibile, sei esonerato dalla pratica ex L10 (ci sono varie discussioni al riguardo)