parete tagliafuoco attestata su vetro esterno

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
buge
Messaggi: 321
Iscritto il: mer feb 13, 2013 00:06

parete tagliafuoco attestata su vetro esterno

Messaggio da buge »

salve a tutti.
Un caso strano: ho un edificio su 2 piani che per la maggior parte ha pareti esterne costituite da infissi in vetro a tutta altezza, fino a copertura.
E' diviso in 2 compartimenti per ogni piano (lato dx e lato sx) con una parete tagliafuoco in cartongesso.
Tale parete quindi non termina su una struttura edilizia tradizionale, ma proprio sui vetri esterni.
Idem per il solaio.

Realizzare la compartimentazione come da disegno secondo voi è possibile? in sostanza faccio arrivare parete e solaio il più vicino possibile al vetro (tipo 5 cm) e poi completo con sigillante EI per giunti sismici di edifici.

grazie in anticipo per i vostri pareri.
Allegati
parete e solaio su vetro.pdf
(95.36 KiB) Scaricato 41 volte
Tom Bishop
Messaggi: 5302
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: parete tagliafuoco attestata su vetro esterno

Messaggio da Tom Bishop »

Secondo me è possibile, probabilmente la facciata sotto l'azione dell'incendio cederà prima delle compartimentazioni. È meglio comunque condividerlo con il Comando di riferimento.
Tom Bishop
Terminus
Messaggi: 12666
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: parete tagliafuoco attestata su vetro esterno

Messaggio da Terminus »

Concordo.
Anche perchè con le dilatazioni differenziali non sono possibili sigillature rigide.
hoopes
Messaggi: 552
Iscritto il: lun ott 13, 2008 16:00

Re: parete tagliafuoco attestata su vetro esterno

Messaggio da hoopes »

Io faccio fare anche 1 metro almeno di tagliafiamma a destra e a sinistra della parete. Ultimamente alcuni comandi me lo stanno facendo fare anche in copertura.
giotisi
Messaggi: 4225
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: parete tagliafuoco attestata su vetro esterno

Messaggio da giotisi »

Non c'entra niente, ma quelle facciate senza soluzioni di continuità sono un disastro per l'acustica.
Rispondi