Asilo, profilo di rischio D2.
REAZIONE AL FUOCO livello IV per vie di esodo (utilizzo di materiali GM1), livello III per altri locali (utilizzo di materiali GM2).
La tabella S.1-6 dice che per Controsoffitti, materiali di copertura, pannelli di copertura, lastre di copertura devono essere utilizzati materiali A2-s1, d0 (GM1) o B-s2,d0 (GM2). La nota specifica che "Si intendono tutti i materiali utilizzati nell’intero pacchetto costituente la copertura, non soltanto i materiali esposti che costituiscono l’ultimo strato esterno" quindi dovrei intendere TUTTI i materiali, dall'esterno all'interno?
La copertura è costituita da un tetto giardino....che chiaramente non rientra in quelle classi.
Vuol dire che non si possono realizzare tetti giardino?
Mi sembra un po' limitante, cosa sto sbagliando?
REAZIONE AL FUOCO - TETTO GIARDINO
Moderatore: Edilclima
Re: REAZIONE AL FUOCO - TETTO GIARDINO
Il Codice ammette soluzioni alternative o in deroga.
Re: REAZIONE AL FUOCO - TETTO GIARDINO
Una soluzione per escludere il tuo tetto giardino dalla verifica della reazione al fuoco potrebbe essere quella di certificare REI la soletta sottostante, magari con un massetto sopra il cls, in modo da avere tutti gli strati che compongono il giardino al di fuori di un compartimento interno.
Re: REAZIONE AL FUOCO - TETTO GIARDINO
Tetto giardino a parte, la copertura è realizzata in legno con la seguente stratigrafia da dentro a fuori: controsoffitto/travi + tavellato/isolante / tetto giardino.Gmeister ha scritto: ↑sab dic 17, 2022 10:01 Una soluzione per escludere il tuo tetto giardino dalla verifica della reazione al fuoco potrebbe essere quella di certificare REI la soletta sottostante, magari con un massetto sopra il cls, in modo da avere tutti gli strati che compongono il giardino al di fuori di un compartimento interno.
Assegnare ad ogni elemento che costituisce la copertura classe di reazione al fuoco GM1 o GM2 mi sembra abbastanza restrittivo, anche perchè bisognerebbe escludere i classici tetti in legno da ogni edificio che richiede livello III o IV....
Sono abbastanza confuso al riguardo e sono sicuro che mi sto perdendo qualche dettaglio, ringrazio chiunque riesca a risolvere i miei dubbi.
Re: REAZIONE AL FUOCO - TETTO GIARDINO
Scusa ma hai pensato di progettare con la regola tecnica DM 16/07/2014?
Seconda osservazione...asilo con profilo di rischio D2? mi sembra un pò esagerato...
Seconda osservazione...asilo con profilo di rischio D2? mi sembra un pò esagerato...
Re: REAZIONE AL FUOCO - TETTO GIARDINO
I VVF che hanno esplicitamente richiesto l'integrazione del progetto con profilo di rischio D2 (io avevo messo A2 per tutto e Cii2 per le aree nanna).
Non posso rifarlo con la normativa vecchia, il progetto è ormai stato approvato con parere favorevole condizionato.
PS. Gli asili nido non sono esclusi dal doppio binario? Non è obbligatorio il Codice ?
Re: REAZIONE AL FUOCO - TETTO GIARDINO
Mi incuriosisce sapere come hanno giustificato l'esigere il profilo di rischio D2. Lo hanno scritto?leo22 ha scritto: ↑lun dic 19, 2022 13:15I VVF che hanno esplicitamente richiesto l'integrazione del progetto con profilo di rischio D2 (io avevo messo A2 per tutto e Cii2 per le aree nanna).
Non posso rifarlo con la normativa vecchia, il progetto è ormai stato approvato con parere favorevole condizionato.
PS. Gli asili nido non sono esclusi dal doppio binario? Non è obbligatorio il Codice ?
Re: REAZIONE AL FUOCO - TETTO GIARDINO
Dicendo che i bambini di un asilo non sono autosufficienti