D.M. 7/8/2012 art.5 c.2
a) asseverazione, a firma di professionista antincendio, attestante che, per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità. La stessa asseverazione deve riferirsi anche ai prodotti e ai sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, ove installati, finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco.
Ma una parete con sistema a secco cartongesso di per sé EI, realizzata quindi autoportante, è un elemento portante riqualificato? E il soffitto a sua volta EI sorretto da tale parete?
Direi di no.
Asseverazione per rinnovo e elementi REI
Moderatore: Edilclima
- weareblind
- Messaggi: 3051
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Asseverazione per rinnovo e elementi REI
Condivido: non è un "prodotto e un sistema per la protezione...". L'indicazione normativa ritengo che si riferisca principalmente ai prodotti "intumescenti" o simili che hanno una periodicità di controllo e manutenzione.
- weareblind
- Messaggi: 3051
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Asseverazione per rinnovo e elementi REI
In realtà per me si applica anche ai sistemi a secco a cartongesso, ma solo se esiste un telaio che si aggrappa all'elemento che è stato riqualificato, non se invece il sistema secco costituisce egli stesso la parete o il controsoffitto a membrana.
Re: Asseverazione per rinnovo e elementi REI
Beh se si guarda il modello di asseverazione cita gli in elementi di cui il punto A.3 del DM 16 febbraio 2007.
Re: Asseverazione per rinnovo e elementi REI
Per me si applica a quegli elementi strutturali per i quali il CERT.REI. è stato redatto con l'impiego di elementi protettivi che conferiscono la caratteristica R all'elemento.
La parete a secco EI avrà il proprio rapporto di prova e classificazione. Poi non sarebbe un elemento portante, ma solo "autoportante", quindi per me non soggetto ad asseverazione.
La parete a secco EI avrà il proprio rapporto di prova e classificazione. Poi non sarebbe un elemento portante, ma solo "autoportante", quindi per me non soggetto ad asseverazione.
- weareblind
- Messaggi: 3051
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Asseverazione per rinnovo e elementi REI
Pure per me.
-
- Messaggi: 5312
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Asseverazione per rinnovo e elementi REI
DM 16.2.2007, PUNTO A.3
Prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione
A.3.1 - Si applica a Controsoffitti privi di intrinseca resistenza al fuoco
A.3.2 - Si applica a Rivestimenti, pannelli, intonaci, vernici e schermi protettivi dal fuoco
Prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione
A.3.1 - Si applica a Controsoffitti privi di intrinseca resistenza al fuoco
A.3.2 - Si applica a Rivestimenti, pannelli, intonaci, vernici e schermi protettivi dal fuoco