UNI9795 Rivelatori in controsoffitto

Messaggio da ingcar »

Buonasera, controsoffitto di altezza 0,8 m (da controsoffitto a intradosso solaio) con travi a vista di altezza 0,35 m.

Secondo voi in queste condizioni posso non considerare le travi esistenti al di sopra del controsoffitto?

Grazie
Terminus
Messaggi: 12666
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: UNI9795 Rivelatori in controsoffitto

Messaggio da Terminus »

Vedi il paragrafo 5.4.3.15
ingcar
Messaggi: 264
Iscritto il: ven feb 01, 2013 18:52

Re: UNI9795 Rivelatori in controsoffitto

Messaggio da ingcar »

Terminus ha scritto: gio nov 03, 2022 19:28 Vedi il paragrafo 5.4.3.15
Grazie Terminus, ho visto proprio quel paragrafo dove dice che i ribassamenti, le cortine, ecc. non devono essere considerati nel caso la loro altezza sia inferiore al 50% dell'altezza del controsoffitto e pertanto nel mio caso esposto le travi non vanno considerate.

Il dubbio mi è venuto inserendo gli stessi dati nel software edilclima (altezza intercapedine controsoffitto 0,8 m e altezza travi 0,35 m) e ricevendo come messaggio che ogni singolo interspazio va considerato come locale indipendente.

Come mai secondo te?
Terminus
Messaggi: 12666
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: UNI9795 Rivelatori in controsoffitto

Messaggio da Terminus »

Non ho quel sw.
Chiedi all'assistenza, a voce o per mail.
stfire
Messaggi: 1106
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: UNI9795 Rivelatori in controsoffitto

Messaggio da stfire »

ingcar ha scritto: ven nov 04, 2022 09:09 Il dubbio mi è venuto inserendo gli stessi dati nel software edilclima (altezza intercapedine controsoffitto 0,8 m e altezza travi 0,35 m) e ricevendo come messaggio che ogni singolo interspazio va considerato come locale indipendente.
usare software per semplici operazioni o ragionamenti non sempre fornisce i risultati sperati, e soprattutto corretti..
nel tuo caso eviterei proprio l'uso di software
ingcar
Messaggi: 264
Iscritto il: ven feb 01, 2013 18:52

Re: UNI9795 Rivelatori in controsoffitto

Messaggio da ingcar »

stfire ha scritto: sab nov 05, 2022 07:46
ingcar ha scritto: ven nov 04, 2022 09:09 Il dubbio mi è venuto inserendo gli stessi dati nel software edilclima (altezza intercapedine controsoffitto 0,8 m e altezza travi 0,35 m) e ricevendo come messaggio che ogni singolo interspazio va considerato come locale indipendente.
usare software per semplici operazioni o ragionamenti non sempre fornisce i risultati sperati, e soprattutto corretti..
nel tuo caso eviterei proprio l'uso di software
in verità il software non lo avevo usato in partenza ma ho scelto numero e posizione dei rivelatori "sulla carta" utilizzando la 9795.
poi mi è venuto il dubbio evidenziato ed ho provato a cercare "conforto" nel software ed invece...

conclusione: per me va bene come indicato nella norma...se le travi hanno h<50% dell'altezza del controsoffitto non le considero