Buongiorno a tutti
Dovrei fare un impianto di climatizzazione aria acqua a ventilconvettoriin un appartamento in cui non si vuole demolire il pavimento .l'unico percorso possibile è passare le tubazioni nel sottotetto. Quindi il percorso sarebbe partire dal collettore posizionato in zona centrale appartamento amare su di 3m per arrivare al sottotetto,andare orizzontale per alcuni metri e poi rivenire giù in in appartamento di 2m per arrivare al futuro ventilconvettore . Il mio dubbio era sono sufficienti gli sfiato presenti su collettore e sui ventilconvettori o devo aggiungere qualcosa in altro punto per non avere problemi di sacche aria?
Percorso tubazioni riscaldamento
Moderatore: Edilclima
Re: Percorso tubazioni riscaldamento
Meglio la seconda. sfiati automatici ma intercettabili da chiudere dopo il primo anno di esercizio per evitare perdite future
Re: Percorso tubazioni riscaldamento
Concordo, anche se io valuterei l'opzione di rimanere al piano e piuttosto fare delle canaline a battiscopa, invece di salire nel sottotetto e poi ridiscendere, allunghi molto il percorso e le dispersioni. Poi mi rendo conto che dal punto di vista estetico possono non piacere...
Oppure, se la strada del sottotetto è obbligata, potresti mettere il collettore direttamente nel sottotetto così sali una volta sola e sfiati direttamente dal collettore.
Oppure, se la strada del sottotetto è obbligata, potresti mettere il collettore direttamente nel sottotetto così sali una volta sola e sfiati direttamente dal collettore.