dimensionamento pompa di rilancio collettori
Moderatore: Edilclima
dimensionamento pompa di rilancio collettori
Buongiorno,
mi scuso in anticipo per la banalità della domanda ma avrei bisogno di una mano sul dimensionamento di due pompe di rilancio per i collettori di un impianti di riscaldamento radiante a pavimento.
Il generatore è una pdc idronica, posizionata in uno scannafosso. Il primo collettore è posto alla stessa quota a distanza di circa 3 metri. Il secondo collettore è al piano secondo ad una quota di circa 3,30 metri e una distanza di circa 4 metri.
Il primo collettore ha una portata totale sui circuiti di circa 850 l/h, Il secondo circa 750 l/h.
La potenza richiesta dal locale servito dal collettore 1 è di circa 5 kW, quella del collettore 2 è di 4,7kW
Come scegliere le pompe di circolazione? Grazie in anticipo
mi scuso in anticipo per la banalità della domanda ma avrei bisogno di una mano sul dimensionamento di due pompe di rilancio per i collettori di un impianti di riscaldamento radiante a pavimento.
Il generatore è una pdc idronica, posizionata in uno scannafosso. Il primo collettore è posto alla stessa quota a distanza di circa 3 metri. Il secondo collettore è al piano secondo ad una quota di circa 3,30 metri e una distanza di circa 4 metri.
Il primo collettore ha una portata totale sui circuiti di circa 850 l/h, Il secondo circa 750 l/h.
La potenza richiesta dal locale servito dal collettore 1 è di circa 5 kW, quella del collettore 2 è di 4,7kW
Come scegliere le pompe di circolazione? Grazie in anticipo
Re: dimensionamento pompa di rilancio collettori
bisogna calcolarsi le prevalenze minime in base al percorso e alle perdite concentrate/distribuite.
dopodichè con portata e prevalenza qualsiasi produttore mette a disposizione un tool per la selezione del modello più adatto
dopodichè con portata e prevalenza qualsiasi produttore mette a disposizione un tool per la selezione del modello più adatto
Re: dimensionamento pompa di rilancio collettori
è un circuito chiuso, non aperto, quindi a "che quota" sia installato non ti devi interessare se non per calcolare la lunghezza del circuito
Re: dimensionamento pompa di rilancio collettori
Ciao Ronin, hai un file o un esercizio da potermi mostrare?
Fcendo due calcoli per la prevalenza ottengo circa 0,26 m ma non so se sto calcolando correttamente.
Grazie
- NoNickName
- Messaggi: 7905
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: dimensionamento pompa di rilancio collettori
Posto fantastico per una pdc ad aria, magari con gas refrigerante A2L.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: dimensionamento pompa di rilancio collettori
L'ho chiamato scannafosso ma c'è tutto lo spazio necessario per la posa e la corretta funzionalità della pdc. Non era questa il punto....
Mi meraviglio di chi legge i forum per rispondere altro.
Grazie per il tuo tempo e la tua risposta ma sei andato fuori tema.
Mi meraviglio di chi legge i forum per rispondere altro.
Grazie per il tuo tempo e la tua risposta ma sei andato fuori tema.
- NoNickName
- Messaggi: 7905
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: dimensionamento pompa di rilancio collettori
Ti hanno già risposto. Vanno calcolate le perdite di carico alle portate previste, e di conseguenza selezionare la pompa adeguata a farvi fronte.
Sei sicuro di aver bisogno di pompe di rilancio per un impiantino così lilliputziano?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: dimensionamento pompa di rilancio collettori
- Calcola le perdite di carico del circuito più sfavorito fra i due, considerando ovviamente sia le perdite distribuite lungo le tubazioni (con che perdita hai dimensionato le tubazioni? es. 10mm/m) sia le perdite concentrale (valvole, filtri, gomiti...).
- Calcola la portata richiesta complessiva, considerando la potenza richiesta dai locali serviti con un idoneo delta T (es. 10°C in caldo, 5°C in freddo).
- Scegli la pompa da catalogo che meglio soddisfa, con un ragionevole margine di sicurezza, le caratteristiche da te richieste.
Ps. Si tratta di un impianto a pannelli radianti, o in generale i collettori di cui parli sono provvisti di pompe di rilancio? nel caso non lo fossero, ovviamente dovrai considerare anche tutte le perdite dei circuiti a valle dei collettori.
PPS. Solitamente i costruttori di gruppi frigo/pdc forniscono come optional dei gruppi idronici di rilancio da abbinare alle loro unità. Io per prima cosa guarderei se questi soddisfano le caratteristiche a te richieste.
Io procederei come sopra esposto, qualunque commento e osservazione in merito è ben accetta. Grazie.
- Calcola la portata richiesta complessiva, considerando la potenza richiesta dai locali serviti con un idoneo delta T (es. 10°C in caldo, 5°C in freddo).
- Scegli la pompa da catalogo che meglio soddisfa, con un ragionevole margine di sicurezza, le caratteristiche da te richieste.
Ps. Si tratta di un impianto a pannelli radianti, o in generale i collettori di cui parli sono provvisti di pompe di rilancio? nel caso non lo fossero, ovviamente dovrai considerare anche tutte le perdite dei circuiti a valle dei collettori.
PPS. Solitamente i costruttori di gruppi frigo/pdc forniscono come optional dei gruppi idronici di rilancio da abbinare alle loro unità. Io per prima cosa guarderei se questi soddisfano le caratteristiche a te richieste.
Io procederei come sopra esposto, qualunque commento e osservazione in merito è ben accetta. Grazie.
Re: dimensionamento pompa di rilancio collettori
ma perchè usate il termine pompa di rilancio? E' una pompa di circolazione...
Almeno io per pompa di rilancio intendo quella che si usa per "rilanciare", ad esempio, le acque reflue da un punto basso verso uno più alto
Almeno io per pompa di rilancio intendo quella che si usa per "rilanciare", ad esempio, le acque reflue da un punto basso verso uno più alto
- NoNickName
- Messaggi: 7905
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: dimensionamento pompa di rilancio collettori
sarebbe una pompa di spillamento per l'esattezza
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: dimensionamento pompa di rilancio collettori
Secondo me ti basta la pompa all'interno della macchina, prima di avventurarti in pompe di circolazione/rilancio/spillamento verifica che servano almeno a qualcosa e ricorda che se la inserisci hai bisogno a monte di un disgiuntore/ puffer che svolge funzione di disgiuntore.mcm ha scritto: ↑gio mar 10, 2022 10:18 Buongiorno,
mi scuso in anticipo per la banalità della domanda ma avrei bisogno di una mano sul dimensionamento di due pompe di rilancio per i collettori di un impianti di riscaldamento radiante a pavimento.
Il generatore è una pdc idronica, posizionata in uno scannafosso. Il primo collettore è posto alla stessa quota a distanza di circa 3 metri. Il secondo collettore è al piano secondo ad una quota di circa 3,30 metri e una distanza di circa 4 metri.
Il primo collettore ha una portata totale sui circuiti di circa 850 l/h, Il secondo circa 750 l/h.
La potenza richiesta dal locale servito dal collettore 1 è di circa 5 kW, quella del collettore 2 è di 4,7kW
Come scegliere le pompe di circolazione? Grazie in anticipo
Per il calcolo delle portate e prevalenze ti hanno già risposto