Buongiorno,

mi scuso in anticipo per la banalità della domanda ma avrei bisogno di una mano sul dimensionamento di due pompe di rilancio per i collettori di un impianti di riscaldamento radiante a pavimento.

Il generatore è una pdc idronica, posizionata in uno scannafosso. Il primo collettore è posto alla stessa quota a distanza di circa 3 metri. Il secondo collettore è al piano secondo ad una quota di circa 3,30 metri e una distanza di circa 4 metri.
Il primo collettore ha una portata totale sui circuiti di circa 850 l/h, Il secondo circa 750 l/h.
La potenza richiesta dal locale servito dal collettore 1 è di circa 5 kW, quella del collettore 2 è di 4,7kW
Come scegliere le pompe di circolazione? Grazie in anticipo
Ronin
Messaggi: 6244
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: dimensionamento pompa di rilancio collettori

Messaggio da Ronin »

bisogna calcolarsi le prevalenze minime in base al percorso e alle perdite concentrate/distribuite.
dopodichè con portata e prevalenza qualsiasi produttore mette a disposizione un tool per la selezione del modello più adatto
simcat
Messaggi: 1675
Iscritto il: mer apr 18, 2007 23:01

Re: dimensionamento pompa di rilancio collettori

Messaggio da simcat »

è un circuito chiuso, non aperto, quindi a "che quota" sia installato non ti devi interessare se non per calcolare la lunghezza del circuito
mcm
Messaggi: 137
Iscritto il: ven feb 15, 2013 11:51
Località: Brescia

Re: dimensionamento pompa di rilancio collettori

Messaggio da mcm »

Ronin ha scritto: gio mar 10, 2022 10:45 bisogna calcolarsi le prevalenze minime in base al percorso e alle perdite concentrate/distribuite.
dopodichè con portata e prevalenza qualsiasi produttore mette a disposizione un tool per la selezione del modello più adatto
Ciao Ronin, hai un file o un esercizio da potermi mostrare?
Fcendo due calcoli per la prevalenza ottengo circa 0,26 m ma non so se sto calcolando correttamente.

Grazie
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7905
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: dimensionamento pompa di rilancio collettori

Messaggio da NoNickName »

mcm ha scritto: gio mar 10, 2022 10:18 Il generatore è una pdc idronica, posizionata in uno scannafosso.
Posto fantastico per una pdc ad aria, magari con gas refrigerante A2L.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
mcm
Messaggi: 137
Iscritto il: ven feb 15, 2013 11:51
Località: Brescia

Re: dimensionamento pompa di rilancio collettori

Messaggio da mcm »

L'ho chiamato scannafosso ma c'è tutto lo spazio necessario per la posa e la corretta funzionalità della pdc. Non era questa il punto....
Mi meraviglio di chi legge i forum per rispondere altro.

Grazie per il tuo tempo e la tua risposta ma sei andato fuori tema.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7905
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: dimensionamento pompa di rilancio collettori

Messaggio da NoNickName »

mcm ha scritto: gio mar 10, 2022 16:03 Grazie per il tuo tempo e la tua risposta ma sei andato fuori tema.
Ti hanno già risposto. Vanno calcolate le perdite di carico alle portate previste, e di conseguenza selezionare la pompa adeguata a farvi fronte.
Sei sicuro di aver bisogno di pompe di rilancio per un impiantino così lilliputziano?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Fradallo
Messaggi: 55
Iscritto il: lun gen 06, 2020 15:58

Re: dimensionamento pompa di rilancio collettori

Messaggio da Fradallo »

- Calcola le perdite di carico del circuito più sfavorito fra i due, considerando ovviamente sia le perdite distribuite lungo le tubazioni (con che perdita hai dimensionato le tubazioni? es. 10mm/m) sia le perdite concentrale (valvole, filtri, gomiti...).
- Calcola la portata richiesta complessiva, considerando la potenza richiesta dai locali serviti con un idoneo delta T (es. 10°C in caldo, 5°C in freddo).
- Scegli la pompa da catalogo che meglio soddisfa, con un ragionevole margine di sicurezza, le caratteristiche da te richieste.

Ps. Si tratta di un impianto a pannelli radianti, o in generale i collettori di cui parli sono provvisti di pompe di rilancio? nel caso non lo fossero, ovviamente dovrai considerare anche tutte le perdite dei circuiti a valle dei collettori.
PPS. Solitamente i costruttori di gruppi frigo/pdc forniscono come optional dei gruppi idronici di rilancio da abbinare alle loro unità. Io per prima cosa guarderei se questi soddisfano le caratteristiche a te richieste.

Io procederei come sopra esposto, qualunque commento e osservazione in merito è ben accetta. Grazie.
simcat
Messaggi: 1675
Iscritto il: mer apr 18, 2007 23:01

Re: dimensionamento pompa di rilancio collettori

Messaggio da simcat »

ma perchè usate il termine pompa di rilancio? E' una pompa di circolazione...
Almeno io per pompa di rilancio intendo quella che si usa per "rilanciare", ad esempio, le acque reflue da un punto basso verso uno più alto
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7905
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: dimensionamento pompa di rilancio collettori

Messaggio da NoNickName »

simcat ha scritto: gio mar 10, 2022 17:27 ma perchè usate il termine pompa di rilancio? E' una pompa di circolazione...
sarebbe una pompa di spillamento per l'esattezza
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
FRM
Messaggi: 171
Iscritto il: gio feb 10, 2022 00:13

Re: dimensionamento pompa di rilancio collettori

Messaggio da FRM »

mcm ha scritto: gio mar 10, 2022 10:18 Buongiorno,

mi scuso in anticipo per la banalità della domanda ma avrei bisogno di una mano sul dimensionamento di due pompe di rilancio per i collettori di un impianti di riscaldamento radiante a pavimento.

Il generatore è una pdc idronica, posizionata in uno scannafosso. Il primo collettore è posto alla stessa quota a distanza di circa 3 metri. Il secondo collettore è al piano secondo ad una quota di circa 3,30 metri e una distanza di circa 4 metri.
Il primo collettore ha una portata totale sui circuiti di circa 850 l/h, Il secondo circa 750 l/h.
La potenza richiesta dal locale servito dal collettore 1 è di circa 5 kW, quella del collettore 2 è di 4,7kW
Come scegliere le pompe di circolazione? Grazie in anticipo
Secondo me ti basta la pompa all'interno della macchina, prima di avventurarti in pompe di circolazione/rilancio/spillamento verifica che servano almeno a qualcosa e ricorda che se la inserisci hai bisogno a monte di un disgiuntore/ puffer che svolge funzione di disgiuntore.
Per il calcolo delle portate e prevalenze ti hanno già risposto