IMPIANTO MISTO PAVIMENTO/RADIATORI: VOGLIONO FREGARMI? AIUTATEMI PRIMA DEL ROGITO

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
mosergio
Messaggi: 17
Iscritto il: lun feb 22, 2021 14:06

IMPIANTO MISTO PAVIMENTO/RADIATORI: VOGLIONO FREGARMI? AIUTATEMI PRIMA DEL ROGITO

Messaggio da mosergio »

Buongiorno a tutti.
Ragazzi, aiutatemi ad uscirne.

Sto comprando un appartamento con piano terra/giorno e primo piano/notte con riscaldamento a pavimento radiante. In taverna hanno montato un radiatore enorme, per sopperire al fatto che mandando -ovviamente- l'acqua in bassa temperatura, il povero radiatore deve cercare di scaldare i 9mq della taverna.

L'impianto risale a 10 anni fa, per il fatto che la costruzione dell'edificio si è interrotta a causa del fallimento della precedente impresa; per cui tutto è rimasto fermo per anni, fino a quando il costruttore attuale, acquisendo il tutto all'asta, ha portato a termine gli immobili.

La caldaia è posizionata all'esterno della taverna. Ci sono due pompe. Una che fa l'anello al piano terra e primo piano, tutto a pavimento (+ gli scalda salviette dei bagni), ed una che si occupa solo dei due radiatori della taverna (un radiatore gigante in taverna ed uno in lavanderia, ad essa adiacente).


L'idraulico ha regolato la temp. dell'acqua in mandata a 45°C
Ha poi impostato la valvola miscelatrice della pompa che si occupa dell'anello a pavimento (piano terra e primo piano) in modo tale che la mandata in quell'anello, miscelando, sia di 40°C circa. Ebbene, la taverna non supera i 14 °C, con termostato (dedicato al vano) impostato a 20°C.

Allora oggi ha regolato la mandata generale della caldaia da 45 a 65°C, per fare in modo che la taverna possa arrivare ai 20°C impostati. Ha regolato la valvola miscelatrice dell'anello pavimento radiante a 42°C, perchè dice, "10 anni fa funzionavano così". Domani verificheremo insieme che la taverna abbia raggiunto i 20°C.


Io mi sono lamentato del fatto che così i consumi di gas saliranno, anche perchè, per me, un impianto a pavimento deve lavorare a temperatura ben più basse (30-35°C). Che senso ha fare un impianto cosi? Ci sono soluzioni?


Ragazzi, ma qualcuno che ne sa più di me può aiutarmi?

Io in taverna ci devo lavorare (smart working), ma possibile che devo avere la stufetta sotto la scrivania, oppure sparare l'acqua in mandata a temperature così alte?


Aspetto voi.

Ah, venerdi prossimo ho il rogito. :?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7905
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: IMPIANTO MISTO PAVIMENTO/RADIATORI: VOGLIONO FREGARMI? AIUTATEMI PRIMA DEL ROGITO

Messaggio da NoNickName »

Se la taverna non raggiunge mai la temperatura richiesta per il confort abitativo, deve essere considerata come non abitabile poiché manca dei requisiti di salubrità.
Il perché non è un tuo problema... sarà il costruttore e il suo termotecnico o idraulico a doversene occupare.

Non rogitare, oppure rogita includendo la taverna come superficie non abitabile, con una notevole riduzione del prezzo.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
mosergio
Messaggi: 17
Iscritto il: lun feb 22, 2021 14:06

Re: IMPIANTO MISTO PAVIMENTO/RADIATORI: VOGLIONO FREGARMI? AIUTATEMI PRIMA DEL ROGITO

Messaggio da mosergio »

Il problema è che l'idraulico ha impostato l'acqua in mandata a 65°C.
Oggi dobbiamo andare a controllare.
Forse la taverna avrà raggiunto i 20°, chissà.

Ma se così fosse, non potrei dire nulla.
Peccato consumerò un botto di gas, nonostante l'impianto a pavimento nel resto della casa.
Comunque, se guardo il preliminare di compravendita, la taverna viene definita "cantina".
Le cantine vengono considerate abitabili?
Terminus
Messaggi: 12666
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: IMPIANTO MISTO PAVIMENTO/RADIATORI: VOGLIONO FREGARMI? AIUTATEMI PRIMA DEL ROGITO

Messaggio da Terminus »

Beh allora la fregatura è quella, non certo l'impianto.
Devi controllare come è stato autorizzato in comune il piano seminterrato e conseguentemente come è stato accatastato (ma l'importante è la pratica edilizia).
Se è autorizzato ed accatastato come cantina, non è abitabile (o comunque per motivi urbanistici non si è potuto autorizzarlo come abitabile) e quindi il suo valore è ridotto di conseguenza rispetto all'appartamento soprastante.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7905
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: IMPIANTO MISTO PAVIMENTO/RADIATORI: VOGLIONO FREGARMI? AIUTATEMI PRIMA DEL ROGITO

Messaggio da NoNickName »

mosergio ha scritto: ven feb 04, 2022 09:37 Ma se così fosse, non potrei dire nulla.
Dipende da cosa ti è stato prospettato. Se hai una caldaia a condensazione, ovviamente a 65° non condensa una fava.
Se nei documenti quel volume risulta cantina, ovviamente non è abitabile, e quindi a rigore non sarebbe nemmeno riscaldabile (quanto meno in Lombardia).
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
boba74
Messaggi: 4009
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: IMPIANTO MISTO PAVIMENTO/RADIATORI: VOGLIONO FREGARMI? AIUTATEMI PRIMA DEL ROGITO

Messaggio da boba74 »

Normale, si tratta di un impianto a doppia temperatura. Una diretta per i radiatori della taverna e una miscelata per il pavimento. Credo sia stato progettato così, perchè far funzionare un radiatore a bassa temperatura avrebbe richiesto un radiatore grande quasi quanto la taverna, invece così funziona come deve funzionare. (Poi non entro nel merito sul fatto che si possa o meno scaldare la taverna, dipende dai regolamenti comunali).

Non ci sono problemi di condensazione della caldaia: dato che prevale l'impianto a pavimento l'acqua dovrebbe tornare in caldaia a una temperatura sufficientemente bassa da poter condensare, a prescindere da quanto è impostata la T di mandata (è la T di ritorno che è significativa per la condensazione). Il consumo di gas non cambia in modo significativo. Poi potresti spendere ugualmente un botto per via delle dimensioni della casa o dello stato di coibentazione dell'involucro, ma ciò non dipende da come imposti la T di mandata. 8)
Non vedo per altro alternative se si vuole far funzionare un impianto misto radiatori e pavimento.
L'unica cosa che potresti aggiungere (se non è già presente) è una sonda esterna in modo da impostare una curva climatica sulla T di mandata in base alla T esterna, così i 65°C ce li avrai solo quando fuori fa molto freddo (cioè in questo periodo, che è il più freddo dell'anno), ma appena la T esterna sale è senz'altro possibile ridurre la T di mandata ai radiatori, e scaldare ugualmente la taverna anche con temperature dell'acqua inferiori.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7905
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: IMPIANTO MISTO PAVIMENTO/RADIATORI: VOGLIONO FREGARMI? AIUTATEMI PRIMA DEL ROGITO

Messaggio da NoNickName »

boba74 ha scritto: ven feb 04, 2022 11:48 dato che prevale l'impianto a pavimento l'acqua dovrebbe tornare in caldaia a una temperatura sufficientemente bassa
Affermazione un po' spregiudicata...
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
boba74
Messaggi: 4009
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: IMPIANTO MISTO PAVIMENTO/RADIATORI: VOGLIONO FREGARMI? AIUTATEMI PRIMA DEL ROGITO

Messaggio da boba74 »

NoNickName ha scritto: ven feb 04, 2022 11:50
boba74 ha scritto: ven feb 04, 2022 11:48 dato che prevale l'impianto a pavimento l'acqua dovrebbe tornare in caldaia a una temperatura sufficientemente bassa
Affermazione un po' spregiudicata...
può darsi, ma se hai una linea miscelata con impianto a pavimento che fa l'intera casa, e solo un radiatore ad alta temperatura su una linea diretta, anche mandando l'acqua a 65°C secondo me difficilmente ti torna in caldaia a più di 50-55°C, il che è comunque sufficiente per condensare.
mosergio
Messaggi: 17
Iscritto il: lun feb 22, 2021 14:06

Re: IMPIANTO MISTO PAVIMENTO/RADIATORI: VOGLIONO FREGARMI? AIUTATEMI PRIMA DEL ROGITO

Messaggio da mosergio »

uhmm...grazie a tutti.
L'idraulico mi dice di non preoccuparmi per i consumi, in quanto l'acqua è a 65°C fino alla valvola miscelatrice dell'anello a pavimento. Mah!
Comunque, supponiamo che in taverna/cantina si arrivi a 20°C. Il termostato fa spegnere questo ramo.
Quindi se nell'anello dei piani di sopra a pavimento l'acqua sta andando, la caldaia dovrà comunque scaldare l'acqua a 65°C (fino alla valvola miscelatrice almeno).

Che sistema schifoso! :?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7905
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: IMPIANTO MISTO PAVIMENTO/RADIATORI: VOGLIONO FREGARMI? AIUTATEMI PRIMA DEL ROGITO

Messaggio da NoNickName »

mosergio ha scritto: ven feb 04, 2022 12:10 L'idraulico mi dice di non preoccuparmi per i consumi,
Certo, non li paga lui, perchè preoccuparsi
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Ronin
Messaggi: 6244
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: IMPIANTO MISTO PAVIMENTO/RADIATORI: VOGLIONO FREGARMI? AIUTATEMI PRIMA DEL ROGITO

Messaggio da Ronin »

boba74 ha scritto: ven feb 04, 2022 12:06 difficilmente ti torna in caldaia a più di 50-55°C, il che è comunque sufficiente per condensare.
la condensazione non è un fenomeno on-off. inizia a 56°C e a scendere aumenta prorporzionalmente: a 55°C è un "filino", a 40°C un "cannone" (estremizzo: la differenza in termini di consumi comunque è del 10%).
mosergio ha scritto: ven feb 04, 2022 12:10 Che sistema schifoso! :?
se hai l'impianto misto non c'è altro modo, altrimenti ci voleva il pannello radiante su tutto.
per il rogito verifica cosa ti stanno vendendo, e se ti vogliono far pagare abitabile una cantina fatti fare un bello sconto.
per il riscaldamento io mi monterei uno split, per integrare i 14°C che si ottengono con l'acqua a bassa temperatura, almeno quando la stagione non è troppo rigida.
Mimmo_510859D
Messaggi: 1627
Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55

Re: IMPIANTO MISTO PAVIMENTO/RADIATORI: VOGLIONO FREGARMI? AIUTATEMI PRIMA DEL ROGITO

Messaggio da Mimmo_510859D »

Assolutamente della stessa linea di boba.
Quante storie per un radiatore.
il_conte
Messaggi: 540
Iscritto il: sab ott 13, 2007 12:39

Re: IMPIANTO MISTO PAVIMENTO/RADIATORI: VOGLIONO FREGARMI? AIUTATEMI PRIMA DEL ROGITO

Messaggio da il_conte »

Monta un ventilconvettore adeguatamente dimensionato e lavora a 45°C, comunque concordo con Boba, non ne farei una tragedia.
mosergio
Messaggi: 17
Iscritto il: lun feb 22, 2021 14:06

Re: IMPIANTO MISTO PAVIMENTO/RADIATORI: VOGLIONO FREGARMI? AIUTATEMI PRIMA DEL ROGITO

Messaggio da mosergio »

D'accordo.
Ma se lascio stare l'acqua in mandata a 65°C, miscelando nell'anello a pavimento in modo che lì vada a 42°C (e a 65°C dove è il radiatore), secondo voi, quanto consumerei in più, rispetto al caso in cui si mandasse acqua a 35 in tutto?
Tenendo presente che con pavimento radiante, dovrei praticamente lasciare acceso sempre.
Ronin
Messaggi: 6244
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: IMPIANTO MISTO PAVIMENTO/RADIATORI: VOGLIONO FREGARMI? AIUTATEMI PRIMA DEL ROGITO

Messaggio da Ronin »

come detto, dal 5% al 10% in più. se il problema è l'intermittenza dell'uso, monta un fancoil al posto del radiatore o uno split come ti è stato suggerito, porteranno la stanza in temperatura molto più rapidamente
mosergio
Messaggi: 17
Iscritto il: lun feb 22, 2021 14:06

Re: IMPIANTO MISTO PAVIMENTO/RADIATORI: VOGLIONO FREGARMI? AIUTATEMI PRIMA DEL ROGITO

Messaggio da mosergio »

D'accordo, grazie.
Ma secondo voi, è plausibile, come dice l'idraulico, che "questo impianto, realizzato 10 anni fa, è fatto per andare a 42 gradi. Dieci anni fa era così, e non 35".
Intendo l'anello a pavimento radiante. :roll:
mosergio
Messaggi: 17
Iscritto il: lun feb 22, 2021 14:06

Re: IMPIANTO MISTO PAVIMENTO/RADIATORI: VOGLIONO FREGARMI? AIUTATEMI PRIMA DEL ROGITO

Messaggio da mosergio »

Ronin ha scritto: dom feb 06, 2022 10:27 come detto, dal 5% al 10% in più. se il problema è l'intermittenza dell'uso, monta un fancoil al posto del radiatore o uno split come ti è stato suggerito, porteranno la stanza in temperatura molto più rapidamente
D'accordo, potrei montare un fancoil. Ma documentandomi un po', vedo che la portata di acqua dimensionata per il radiatore, potrebbe non essere adatta ad un fancoil (grandezza tubazione, portata pompa).
Mi sapete dire di più?
Ronin
Messaggi: 6244
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: IMPIANTO MISTO PAVIMENTO/RADIATORI: VOGLIONO FREGARMI? AIUTATEMI PRIMA DEL ROGITO

Messaggio da Ronin »

mosergio ha scritto: ven feb 11, 2022 17:56 Mi sapete dire di più?
occorre incaricare un professionista di fare il calcolo.
marcocinalli2
Messaggi: 49
Iscritto il: gio feb 14, 2019 11:41

Re: IMPIANTO MISTO PAVIMENTO/RADIATORI: VOGLIONO FREGARMI? AIUTATEMI PRIMA DEL ROGITO

Messaggio da marcocinalli2 »

mosergio ha scritto: dom feb 06, 2022 22:20 D'accordo, grazie.
Ma secondo voi, è plausibile, come dice l'idraulico, che "questo impianto, realizzato 10 anni fa, è fatto per andare a 42 gradi. Dieci anni fa era così, e non 35".
Intendo l'anello a pavimento radiante. :roll:
questa è cosa non è corretta: la temperatura di mandata dipende dal passo di posa delle tubazioni, dallo spessore del massetto sovrastante, dal tipo di posa (a secco o con massetto), dalla dimensione della tubazione.
20 anni fa c'erano già impianti che funzionavano a 27°-28°C temperatura media (usando ad esempio acqua calda in parte prodotta dal solare)
marcocinalli2
Messaggi: 49
Iscritto il: gio feb 14, 2019 11:41

Re: IMPIANTO MISTO PAVIMENTO/RADIATORI: VOGLIONO FREGARMI? AIUTATEMI PRIMA DEL ROGITO

Messaggio da marcocinalli2 »

mosergio ha scritto: ven feb 11, 2022 17:56
Ronin ha scritto: dom feb 06, 2022 10:27 come detto, dal 5% al 10% in più. se il problema è l'intermittenza dell'uso, monta un fancoil al posto del radiatore o uno split come ti è stato suggerito, porteranno la stanza in temperatura molto più rapidamente
D'accordo, potrei montare un fancoil. Ma documentandomi un po', vedo che la portata di acqua dimensionata per il radiatore, potrebbe non essere adatta ad un fancoil (grandezza tubazione, portata pompa).
Mi sapete dire di più?
in alternativa potresti pensare ad un sistema radiante a parete o a soffitto: praticamente è come un "foglio" di pvc su cui ci sono dei tubi molto piccoli che poi copri con uno strato di intonaco (è molto "fantasiosa" da usare a casa perché di solito viene usata negli uffici...)
marcocinalli2
Messaggi: 49
Iscritto il: gio feb 14, 2019 11:41

Re: IMPIANTO MISTO PAVIMENTO/RADIATORI: VOGLIONO FREGARMI? AIUTATEMI PRIMA DEL ROGITO

Messaggio da marcocinalli2 »

marcocinalli2 ha scritto: sab feb 26, 2022 02:57
mosergio ha scritto: ven feb 11, 2022 17:56
Ronin ha scritto: dom feb 06, 2022 10:27 come detto, dal 5% al 10% in più. se il problema è l'intermittenza dell'uso, monta un fancoil al posto del radiatore o uno split come ti è stato suggerito, porteranno la stanza in temperatura molto più rapidamente
D'accordo, potrei montare un fancoil. Ma documentandomi un po', vedo che la portata di acqua dimensionata per il radiatore, potrebbe non essere adatta ad un fancoil (grandezza tubazione, portata pompa).
Mi sapete dire di più?
in alternativa potresti pensare ad un sistema radiante a parete o a soffitto: praticamente è come un "foglio" di pvc su cui ci sono dei tubi molto piccoli che poi copri con uno strato di intonaco (è molto "fantasiosa" da usare a casa perché di solito viene usata negli uffici...)
dopo averci dormito sopra (purtroppo poco...) ho pensato questo:
se il locale (sembra cantina...) è (ufficialmente) un locale non riscaldato è molto probabile che le trasmittanze delle pareti e dei pavimenti (e quindi il loro isolamento) non siano paragonabili (perché più alte le trasmittanze e più bassi gli isolamenti) a quelle del resto dell'edificio (riscaldato).
non farti trarre in inganno dal termosifone (presente anche nella lavanderia) che secondo me hanno installato "solo" per evitare il "congelamento" dei locali (un po' come si fa quando si posa una chiocciola di impianto radiante con passo 30 o 40 in garage per evitare che congeli...). Ti consiglio di verificare questa cosa e se del caso optare per un impianto radiante a secco dove al posto del massetto si usano lastre di alluminio (tipo Velta) perché questa soluzione ti da "tempi di reazione" paragonabili a quelli di un impianto a radiatori, che preveda però uno strato di isolante di almeno 4cm (certo per 9 mq sarà difficile trovare un installatore...) e magari rivestire le pareti con cartongesso preaccoppiato ad isolante.
mosergio
Messaggi: 17
Iscritto il: lun feb 22, 2021 14:06

Re: IMPIANTO MISTO PAVIMENTO/RADIATORI: VOGLIONO FREGARMI? AIUTATEMI PRIMA DEL ROGITO

Messaggio da mosergio »

il_conte ha scritto: sab feb 05, 2022 16:38 Monta un ventilconvettore adeguatamente dimensionato e lavora a 45°C, comunque concordo con Boba, non ne farei una tragedia.
...intendi 45°C in mandata caldaia?
In questa maniera andrà a 45°anche il pavimento radiante nel resto della casa.

Come ha scritto poi Ronin: "monta un fancoil al posto del radiatore o uno split come ti è stato suggerito, porteranno la stanza in temperatura molto più rapidamente"

Le mie domande:
1) D'accordo, ma le portate del termosifone che vado a sostituire saranno sufficienti per far funzionare il fancoil correttamente? Forse è per questo che mi è stato suggerito di portare la mandata a 45°C?
2) Ovviamente, utilizzando un fancoil non avrò raffrescamento in estate. A questo punto mi conviene montare uno split/climatizzatore per avere 2 piccioni con una fava?
Ah, la taverna è una stanzetta da 9-10mq, e alta 2,40 metri.
3) Come costi siamo sullo stesso ordine di grandezza?

Grazie a tutti.
Rispondi