Palestra avente superficie superiore a 200 mq, utilizzata per la formazione schermidori in eta scolastica, con presenza massima di 50 persone, senza pubblioco è classificabile come attività 65.1.B ? Non sono previste manifestazioni pubbliche,gare ed incontri dedicati.
Il dubbio riguarda ovviamente le figure che frequentano la palestra per formazione schermistica e/o allenamento in misura max di 50 persone contemporaneamente.
Grato per un parere in merito e grazie.
Terminus
Messaggi: 12671
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Palestra 200 mq solo per allenamenti con meno di 100 persone

Messaggio da Terminus »

Si è classificata 65.1.B.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3051
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Palestra 200 mq solo per allenamenti con meno di 100 persone

Messaggio da weareblind »

Concordo.