Ciao, ho un quesito solo per specialisti: E' consentito avere un deposito con scaffali di tipo chiuso di larghezza 1m ed altezza 2m di merce varia (livello III e plastic group A) protetto da sprinkler solo a soffitto ESFR posto ad altezza 3m progettato secondo NFPA13?
grazie
NFPA13 SPRINKLER ESFR
Moderatore: Edilclima
Re: NFPA13 SPRINKLER ESFR
non ho capito la tua "Commodity classification" e neanche quando dici "posto ad altezza 3 m" (chi da cosa ?)
comunque non si può fare
scaffali chiusi --> sprinkler in rack
poi nel dettaglio vedi NFPA13:2022
comunque non si può fare
scaffali chiusi --> sprinkler in rack
poi nel dettaglio vedi NFPA13:2022