Ciao, ho un quesito solo per specialisti: E' consentito avere un deposito con scaffali di tipo chiuso di larghezza 1m ed altezza 2m di merce varia (livello III e plastic group A) protetto da sprinkler solo a soffitto ESFR posto ad altezza 3m progettato secondo NFPA13?

grazie
stfire
Messaggi: 1106
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: NFPA13 SPRINKLER ESFR

Messaggio da stfire »

non ho capito la tua "Commodity classification" e neanche quando dici "posto ad altezza 3 m" (chi da cosa ?)
comunque non si può fare