Messaggio da Tom Bishop »

Domanda banale da termotecnico che sa poco di elettrotecnica. Ma quando viene installato un impianto fotovoltaico su un impianto esistente l'elettricista non deve fare dei controlli per verificare che quest'ultimo sia adatto ad essere alimentato da un nuovo generatore?
Vedo che nessuno riporta sulle DiCo il riferimento alle precedenti DiCo (anche se disponibili). Se l'impianto era stato realizzato con potenza nominale di 3kW, ora che ci collego 6kW di generatore qualcosa si dovrà pur sistemare?
Quando lo chiedo agli elettricisti che mi sottopongono la documentazione da asseverare mi guardano basiti.

A parte poi la confusione sulla potenza nominale dell'impianto. Cosa già discussa qua https://forum.edilclima.it/viewtopic.php?t=28219
Poi nella realtà ti trovi potenze nominali riferite al campo e stop anche se la potenza del campo è maggiore di quella dell'inverter.
Oppure ancora assenza del progetto obbligatorio quando l'accumulo è collegato lato AC.

Insomma un gran casino.
Tom Bishop
paolo m
Messaggi: 543
Iscritto il: sab ott 03, 2009 11:41

Re: Impianto fotovoltaico allacciato all'impianto esistente

Messaggio da paolo m »

Per quanto riguarda la tua domanda, il problema si risolve "semplicemente" attenendosi fedelmente alla normativa vigente. Nello specifico al comma 3 dell'articolo 7 del DM 37/08:

3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la
dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo ove
previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto
dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e
funzionalità dell'intero impianto
. Nella dichiarazione di cui al
comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, è espressamente
indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti

dell'impianto.


Dalla lettura del testo citato si evince che, non solo è necessario il richiamo a Dichiarazioni di Conformità precedenti, del resto previsto fra gli allegati obbligatori, ma deve essere espressamente attestata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti. In pratica, almeno un foglio allegato alla DiCo (al progetto) nella quale si evidenzi, sulla base delle verifiche dell'adeguato dimensionamento dei componenti, che l'impianto è sicuro ed in grado di funzionare correttamente, a maggior ragione se si è in presenza ad una modifica della potenza di esercizio.
Esa
Messaggi: 3225
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Impianto fotovoltaico allacciato all'impianto esistente

Messaggio da Esa »

Se l'impianto aveva una potenza nominale di 3kW e ora che ci collego 6kW ...
Se non sbaglio il DM 37 dice che il progetto è obbligatorio se la potenza impegnata è superiore a 6 kW
Credo che l'utente possa impegnare 6+3=9 kW.
Quindi, dovrebbe essere necessario il progetto. O forse, no?
Già mi viene il dubbio di quando si stipulano contratti da 6 kW: senza che il limitatore intervenga, si possono impegnare 6,6 kW ...